    Zitat Zitat von paresy Beitrag anzeigen
    Perfekt. Ruf einfach am Donnerstag im Office an. Ich müsste durchgehend da sein!

    paresy

    Nur so zur Info:
    KNX, IP GW, MDT DALI GW 16.03 <=> Lunatone Dali Treiber (DTW, RGBW, LED Dimmer), IPS auf RaPi via IP GW.

    In IPS verwende ich das 251.600
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL

  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,613

    Wir haben uns das gemeinsam angesehen und bisher sieht es so aus, dass IP-Symcon alles korrekt sendet. Also wir machen es genau so wie die ETS es auch versendet. Wenn wir über den Bus Monitor etwas senden reagieren die RGBW Stripes auch nicht korrekt.

    paresy

  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    798

    Zitat Zitat von paresy Beitrag anzeigen
    Wir haben uns das gemeinsam angesehen und bisher sieht es so aus, dass IP-Symcon alles korrekt sendet. Also wir machen es genau so wie die ETS es auch versendet. Wenn wir über den Bus Monitor etwas senden reagieren die RGBW Stripes auch nicht korrekt.

    paresy
    Ebenfalls Danke.

    Nach einer TeamViewer Sitzung mit dem netten MDT Support und einem Update des GW auf die aktuelle Fimrware 2.1 hat es leider keine Wendung gebracht.

    Nach wie vor lässt sich das MDT GW 16.03 nicht über das Objekt 251.600 (RGBW) steuern.

    Eine Änderung des RGBW Wertes in der aktuellen ETS ergibt entweder überhaupt keine Änderung der Farbe oder bei Auswahl GELB des Webfront Farbkreises kommt ein helles Rosa und bei Auswahl BLAU des Webfront Farbkreises kommt ein sattes Rot!??

    Liegts am GW oder den Lunatone Treibern?

    Werde den MDT Support bei Zeiten wieder kontaktieren.
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL

  4. #14
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    115

    Question HSV & Dali

    Hallo Zusammen,
    wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge zum Thema HSV (Dali DT8) und Symcon? Wie kann man denn "schön" die RGBW's einbinden?

    Liebe Grüße

  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    507

    Schön und bequem leider garnicht
    ___________________________________________
    Wago SPS 750-881 mit Dali Klemme 753-647 und den üblichen DI`s und DO`s
    IP-Symcon Unlimited, letzte Beta...

  6. #16
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    798

    Nein, leider beides nicht im Moment!
    Aber paresy ist zumindestens schon mal an DTW Slider dran...

    Und dann hoffe ich das bald etwas kommt
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL

  7. #17
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    19

    Gibt es ein Update hier?

    Wenn ich es richtig verstehe, scheint es wohl nicht ganz klar zu sein, wie der Datentyp DPT 251.600 genau aussehen soll.

    In meinem Fall (mit IPAS DALI Gateway) ist es so, dass ich die Daten wie folgt senden muss, damit es funktioniert:

    00 <Validity Bits> RR GG BB WW, also z.B. "$00 $0f $40 $00 $00 $00" für Rot.

    Die in Symcon implementierte DPT Instanz schickt aber das 00 und die Validity Bits am Ende.

    Wie wäre es, in Symcon den Datentyp in beiden Varianten zu unterstützen?

  8. #18
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,516

    Im MDT DALI Gateway gab es einen Fehler bezüglich dieses Datentyps. MDT hat hier per Update nachgeholfen. Bezüglich IPAS ist mir da noch kein Firmwareupdate bekannt.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

  9. #19
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    19

    Sowas hatte ich befürchtet...

    Mein Verständnis war, dass IPAS der Hersteller des Gateways ist und MDT ein OEM Nehmer. Somit sollte eigentlich auch IPAS die Firmware pflegen. Der FW Stand bei IPAS ist aber 3.1.0 und bei MDT 3.1.4.

    Ich habe IPAS mal daraufhin angeschrieben...

  10. #20
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    19

    Habe heute Feedback vom IPAS Support bekommen und auch gleich die aktuelle Firmware (3.1.4, so wie beim MDT Gateway).
    Damit ist das Problem (zumindest bei mir) vor Tisch.

    Laut IPAS Support ist deren Website nicht up to date. Updates bekommen man aber jederzeit auf Nachfrage vom Support...

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.03.18, 21:56
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.11.16, 12:06
  3. RGB-Stripe parallel ansteuern
    Von dfhome im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.13, 09:21
  4. RGBW Instanzen RGBW-868 (Stripe) Input
    Von critical_limit im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.12.11, 21:02