+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2011
    Beiträge
    43

    Standard Unterputz Schaltaktor schaltet sofort wieder aus, nicht aber bei direkter Bedienung

    Hallo,

    ich habe einen Unterputz Schaltaktor (HM-LC-Sw1PBU-FM) der nach nicht mal einer Sekunde sofort wieder das Licht ausschaltet, wenn ich ihn über IPS, die Weboberfläche von Homematic oder einem Taster (direkte Verknüpfung in der CCU) bediene.

    Klar kenne ich das Problem mit den Kondensator und hatte davon auch schon zwei Fälle (bei anderen Aktoren) bei mir, aber diesmal verhält es sich anders, denn wenn ich das Licht direkt am Schaltaktor einschalte, dann bleibt es an. Ausschalten geht dann über jeden denkbaren Weg.

    Kann das auch ein Kondensator Problem sein? Bisher ging das direkte Einschalten am Schaltaktor auch nicht, als ein Kondensator Problem auftrat.

    Der Fehler ist zur Zeit nur bei einem einzigen Aktor

    Vielen Dank für Ideen / Tipps.

    Gruß Dominik

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2011
    Beiträge
    43

    Falls jemand mal das gleiche Problem haben sollt:
    Fehler war mal wieder der Kondensator c26.

    Gewechselt und es funktioniert wieder alles.

Ähnliche Themen

  1. Homematic Schaltaktor schaltet nicht
    Von somm im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.17, 22:04
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.16, 12:10
  3. 1fach Unterputz-Schaltaktor schaltet nur EIN
    Von pendergrass im Forum HomeMatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.03.15, 17:43
  4. Schaltaktor geht an aber nicht mehr aus
    Von cyberganny im Forum HomeMatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.13, 08:29
  5. all3100 schaltet allein wieder aus
    Von gotti im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.12.05, 11:10