Ich habe seit dem Update auf 5.1 alle 2-3 Wochen das Problem, dass sich der Symcon-Dienst auf dem Raspi beendet. Im Logfile steht als letztes immer was von „Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung“. Hier mal ein paar Auszüge:
02.08.2019 10:00:14 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 35 ~ Absender: TimerEvent
02.08.2019 10:02:12 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
02.08.2019 10:03:04 | 58529 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Altitude] = 35,8359366125
02.08.2019 10:03:20 | 29680 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Azimuth] = 107,2306821595
02.08.2019 10:03:28 | 11170 | ERROR | TimerPool | OpenWeatherMap - Datenabruf (UpdateData): Waiting for script result timed out
02.08.2019 10:03:28 | 52067 | DEBUG | VariableManager | [Untergeschoss\Gästezimmer\Dimmer Deckenlampe (NodeID 006)\Meter (0), Electric, kWh] = 8,4600000000
02.08.2019 10:03:41 | 49844 | DEBUG | VariableManager | [Z-Wave Gateway\HomeID] = E26BAAD9
02.08.2019 10:04:08 | 12146 | DEBUG | VariableManager | [Z-Wave Gateway\NodeID] = 1
02.08.2019 10:04:56 | 49844 | DEBUG | VariableManager | [Z-Wave Gateway\HomeID] = E26BAAD9
02.08.2019 10:04:56 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
24.08.2019 02:30:25 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 35 ~ Absender: TimerEvent
24.08.2019 02:33:18 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
24.08.2019 02:33:27 | 18746 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Schlafzimmer\Nachttisch links (NodeID 005)\Value] = 0,0000000000
24.08.2019 02:33:27 | 51785 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Schlafzimmer\Nachttisch links (NodeID 005)\Value\Power] = 0,0000000000
24.08.2019 02:33:27 | 58529 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Altitude] = -26,3460569647
24.08.2019 02:33:27 | 29680 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Azimuth] = 15,5423710012
24.08.2019 02:33:27 | 30939 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Schlafzimmer\Nachttisch links (NodeID 005)\Sensor Multilevel (Leistung)] = 0,0000000000
24.08.2019 02:34:34 | 18746 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Schlafzimmer\Nachttisch links (NodeID 005)\Value] = 0,0000000000
24.08.2019 02:34:45 | 51785 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Schlafzimmer\Nachttisch links (NodeID 005)\Value\Power] = 0,0000000000
24.08.2019 02:34:48 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
08.09.2019 12:09:23 | 20788 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Wannenbad\Rolladen (NodeID 024)\Meter (0), Electric, kWh] = 0,4600000000
08.09.2019 12:09:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 169730 ms
08.09.2019 12:09:38 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 34 ~ Absender: TimerEvent
08.09.2019 12:10:35 | 20788 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoss\Wannenbad\Rolladen (NodeID 024)\Meter (0), Electric, kWh] = 0,4600000000
08.09.2019 12:10:35 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
08.09.2019 12:11:45 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 35 ~ Absender: TimerEvent
08.09.2019 12:13:25 | 58529 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Altitude] = 41,6093743579
08.09.2019 12:13:51 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
08.09.2019 12:14:21 | 29680 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Azimuth] = 153,0700153973
08.09.2019 12:16:30 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
18.09.2019 14:25:03 | 12548 | DEBUG | VariableManager | [Alarm\Außensirene (NodeID 027)\Sensor Multilevel (Lufttemperatur)] = 21,3000000000
18.09.2019 14:25:05 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 117 ~ Absender: RunScript
18.09.2019 14:25:40 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 92129 ms
18.09.2019 14:25:49 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
18.09.2019 14:25:53 | 13968 | DEBUG | VariableManager | [Alarm\Außensirene (NodeID 027)\Wert] = 21,3000000000
18.09.2019 14:25:56 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 35 ~ Absender: TimerEvent
18.09.2019 14:25:57 | 35077 | DEBUG | VariableManager | [Alarm\Außensirene (NodeID 027)\Wert\Temperature] = 21,3000000000
18.09.2019 14:26:09 | 12548 | DEBUG | VariableManager | [Alarm\Außensirene (NodeID 027)\Sensor Multilevel (Lufttemperatur)] = 21,3000000000
18.09.2019 14:27:09 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
18.09.2019 14:28:46 | 56520 | ERROR | TimerPool | Z-Wave Gateway (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Bestätigung
Ich nutze einen Raspberry Pi 1B mit einem Aeonlabs Gen5 USB Z-Wave Stick und knapp 30 Z-Wave-Nodes. Es funktioniert in der übrigen Zeit alles problemlos und unauffällig. Ich habe zwischenzeitlich sogar einen weiteren Aktor angelernt, der einwandfrei funktioniert. Das Update auf 5.2 brachte auch nichts. Wenn das Problem auftritt und der Dienst beendet wird, ist der Raspi weiterhin über Konsole erreichbar, aber der Symcon-Dienst ist halt weg.
Mir ist aufgefallen, dass der Static Controller (Node ID 1) im Z-Wave-Konfigurator rot markiert ist. Ist das normal? Habe schon versucht, den Static Controller in Symcon zu entfernen, aber es kommt der Hinweis ich solle ihn am Gerät exkludieren. Ich komme hier momentan nicht weiter.