Warum funktionert bei mir der Befehl "EIB_DriveShutterValue" nicht?

Hi,
ich bastle gerade an einer Beschattungslösung für unsere Raffstores. Dazu möchte ich die Raffstores auf „Position fahren“. Ich scheitere bereits an den Kommande „EIB_DriveShutterValue“.

EIB_DriveShutterValue(29720, 80);

bringt Warning: Warning: Group is configured as ‚DriveShutterValue‘ in /var/lib/symcon/scripts/21288.ips.php on line 3

Was bedeutet die Warnung? Ich hab schon alles Mögliche versucht. z.B. den DPT der Instanz verändert, „EIB_Value“ verwendet - immer die gleiche Warnung

Gruß Wolfgang

Hi,

hast du mal mit RequestAction Probiert?

RequestAction(29720, 80); 

Gruß

funktioniert auch nicht. Das Script läuft zwar los, kommt aber nicht zurück. Passieren tut auch nichts.

Mir sagt die Fehlermeldung nichts …

Group is configured as ‚DriveShutterValue‘ in /var/lib/symcon/scripts/21288.ips.php on line 3

Hi,

mit EIB_DriveShutterValue(29720, 80); sprichst du die Instanz an.
Mit RequestAction musst du die Variable nehmen.

Anstatt 29720 die ID von der Variable nehmen.

Gruß

29720 ist die Instanz…

Wie gesagt, ich verstehe die Fehlermeldung nicht …

Wenn ich z.B. „EIB_Value(29720,80)“ sage , kommt die Meldung

Group is configured as ‚Value‘ in /var/lib/symcon/scripts/21288.ips.php on line 3

Wenn ich dagegen einen Lichtaktor anspreche „EIB_Switch(52772, true“) , funktioniert das einwandfrei …

Ist die Instanz von der Gruppenfunktion her auch auf DriveShutterValue gestellt? (Die Fehlermeldung ist jedoch tatsächlich etwas irritierend… Die passe ich an :))

Zu sowas: „Warning: Group is configured as ‚DriveShutterValue‘ instead of ‚DriveBladeValue‘ in C:\ProgramData\Symcon\scripts\22353.ips.php on line 5“

paresy

Was ist hier mit Gruppenfunktion gemeint? Die Gruppenadresse in der ETS?

Komischerweise funktionierts aus der VISU heraus mit dieser Gruppenadresse problemlos.

Gruppenadresse2.jpg

Was ist hier mit Gruppenfunktion gemeint? Die Gruppenadresse in der ETS?

Komischerweise funktionierts aus der VISU heraus mit dieser Gruppenadresse problemlos.

Du hast es auf „Scale“ gestellt also sollte der EIB_Scale Befehl funktionieren.

paresy

Hallo paresy,

Dein Tipp war richtig! Jetzt läufts. Allerdings habe ich jetzt in der VISU keinen Slider mehr zur Einstellung. Aber über ein Profil entsprechende Wertevorgaben. Ist in diesem Fall auch sinnvoller.

Durch die Anpassung des Fehlertextes wird das auch viel deutlicher.

Vielen Dank!!
Wolfgang

PS:
EIB_scale geht auch :slight_smile: