+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    94065 Waldkirchen
    Beiträge
    129

    Standard Warum funktionert bei mir der Befehl "EIB_DriveShutterValue" nicht?

    Hi,
    ich bastle gerade an einer Beschattungslösung für unsere Raffstores. Dazu möchte ich die Raffstores auf "Position fahren". Ich scheitere bereits an den Kommande "EIB_DriveShutterValue".

    EIB_DriveShutterValue(29720, 80);

    bringt Warning: Warning: Group is configured as 'DriveShutterValue' in /var/lib/symcon/scripts/21288.ips.php on line 3

    Was bedeutet die Warnung? Ich hab schon alles Mögliche versucht. z.B. den DPT der Instanz verändert, "EIB_Value" verwendet - immer die gleiche Warnung

    Gruß Wolfgang
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    989

    Hi,

    hast du mal mit RequestAction Probiert?

    PHP-Code:
    RequestAction(2972080); 
    Gruß
    IPS v5.4 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    94065 Waldkirchen
    Beiträge
    129

    funktioniert auch nicht. Das Script läuft zwar los, kommt aber nicht zurück. Passieren tut auch nichts.

    Mir sagt die Fehlermeldung nichts ...

    Group is configured as 'DriveShutterValue' in /var/lib/symcon/scripts/21288.ips.php on line 3
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++

  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    989

    Hi,

    mit EIB_DriveShutterValue(29720, 80); sprichst du die Instanz an.
    Mit RequestAction musst du die Variable nehmen.

    Anstatt 29720 die ID von der Variable nehmen.

    Gruß
    IPS v5.4 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    94065 Waldkirchen
    Beiträge
    129

    29720 ist die Instanz...

    Wie gesagt, ich verstehe die Fehlermeldung nicht ...

    Wenn ich z.B. "EIB_Value(29720,80)" sage , kommt die Meldung

    Group is configured as 'Value' in /var/lib/symcon/scripts/21288.ips.php on line 3

    Wenn ich dagegen einen Lichtaktor anspreche "EIB_Switch(52772, true") , funktioniert das einwandfrei ..
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,305

    Ist die Instanz von der Gruppenfunktion her auch auf DriveShutterValue gestellt? (Die Fehlermeldung ist jedoch tatsächlich etwas irritierend... Die passe ich an )

    Zu sowas: "Warning: Group is configured as 'DriveShutterValue' instead of 'DriveBladeValue' in C:\ProgramData\Symcon\scripts\22353.ips.php on line 5"

    paresy
    Geändert von paresy (14.10.19 um 09:03 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    94065 Waldkirchen
    Beiträge
    129

    Was ist hier mit Gruppenfunktion gemeint? Die Gruppenadresse in der ETS?

    Komischerweise funktionierts aus der VISU heraus mit dieser Gruppenadresse problemlos.





    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Gruppenadresse3.jpg 
Hits:	17 
Größe:	4.7 KB 
ID:	50824
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Gruppenadresse1.jpg 
Hits:	23 
Größe:	10.3 KB 
ID:	50822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Gruppenadresse2.jpg 
Hits:	24 
Größe:	6.1 KB 
ID:	50823  
    Geändert von wolfgangb (14.10.19 um 12:31 Uhr)
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++

  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    94065 Waldkirchen
    Beiträge
    129

    Was ist hier mit Gruppenfunktion gemeint? Die Gruppenadresse in der ETS?

    Komischerweise funktionierts aus der VISU heraus mit dieser Gruppenadresse problemlos.
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++

  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,305

    Du hast es auf "Scale" gestellt also sollte der EIB_Scale Befehl funktionieren.

    paresy

  10. #10
    Registriert seit
    Dec 2014
    Ort
    94065 Waldkirchen
    Beiträge
    129

    Hallo paresy,

    Dein Tipp war richtig! Jetzt läufts. Allerdings habe ich jetzt in der VISU keinen Slider mehr zur Einstellung. Aber über ein Profil entsprechende Wertevorgaben. Ist in diesem Fall auch sinnvoller.

    Durch die Anpassung des Fehlertextes wird das auch viel deutlicher.

    Vielen Dank!!
    Wolfgang

    PS:
    EIB_scale geht auch
    Geändert von wolfgangb (14.10.19 um 17:28 Uhr)
    Symcon 5.2 , Raspberry 3+, KNX-Partner, HomeMatic-IP, XBase++

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.08.16, 09:24
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.16, 23:26
  3. Warum zieht die "else" Anweisung nicht
    Von theoldphilip im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.12.14, 13:52
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.01.14, 13:06
  5. "Verhalten" der Skripte bei "IPS_SetScriptFile"
    Von JPaeper im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.12, 01:02