In einigen Geräten habe ich in der Routing Table einen Node2 („unbekannt“) stehen (siehe Snapshots). Sowohl im IPS-ZWAVE-Konfigurator als auch im ZWAY-Server des RAZBERRY ist dieser nicht da …
Probleme konnte ich bisher nicht feststellen. Wenn ich solch ein Geräte neu anlerne ist die Routing Table sauber
Ich habe heute noch ein anderes Problem gefunden (mache jetzt keinen neuen Thread). Beim Qubino Dimmerist nur das Basic-Telegramm korrekt.
Beim Multilevel ist ein Byte falsch (63 statt 00 …) - oder ??? Jedenfalls empfängt IPS die Änderung in dieser Richtung nicht (weiß jetzt nicht mehr ob Ein- oder Aus-Richtung betroffen)
Das Gerät sendet die Intensität gar nicht korrekt. Die 03 00 ist korrekt für „Aus“. Für „An“ sollte ein 03 FF oder 03 63 kommen. Tut es aber nicht Also bisher eher ein Fehler im Gerät
Die Routing Liste wird vom Gerät geliefert und wir haben da keinerlei Einfluss darauf. Ich vermute stark, dass Z-Way diese einfach filtert - Somit mein Tipp: Ignorier es einfach. Welche Checkboxen hast du oben eigentlich aktiviert? Verschwindet der Knoten, wenn du „Nur antwortende“ aktivierst?
Ich habe schon öfter in der Warteschlange (von IPS) von Batteriegeräten ein ZW_AssignReturnRoute und ein ZW_DeleteReturnRoute gesehen Immer dann wenn die Optimierung (aus IPS) ein Ergebnis erkannt hat.
Naiverweise hatte ich jetzt erwartet, dass ein ZW_DeleteReturnRoute mein Problem lösen könnte und ich nicht dutzende Geräte neu anlernen muss :)
Ein Optimieren löst das Problem ja nun gerade nicht, da -obwohl es Node 2 nicht gibt - dieser als antwortend in IPS erkannt wird …