Mal wieder Steinel IS 140-2

Habe den BWM gekauft, bekomme ihn aber trotz des Lesens der Beiträge hier nicht ans laufen. Habe folgende Effekte:

  1. Statusvariablen werden nicht aktualisiert, obwohl der Melder Bewegung erkennt und im Melder das Relais klackt.
  2. Gerätekonfiguration laden bricht immer mit einer Fehlermeldung ab. (Wartezeit auf Rückmeldung abgelaufen)
  3. In Untergeräten wird die Gerätekonfig nicht geladen
  4. Auslesen der Parameter geht nur äusserst sporadisch.

Alle Probleme auch in 1m Entfernung vom Controller. Und im Dump sehe ich ja auch die Daten. Inklusion wurde insecure gemacht.

Habe das Geräte mehrfach in- und excludiert. Simple Assoziationen und erzwungene Basic Klasse probiert. Über Nacht liegen lassen und die z-wave Optimierung abgewartet. Hat alles nichts gebracht. Controller ist in allen 4 Gruppen assoziiert. Das Ding sendet auf dem Netz, aber in IPS kommt nichts an.

Ich poste mal hier einen Dump beim aktualisieren des Hauptgerätes und eines Untergerätes. Ggfls. hilft das ja weiter?

dump-sub1.txt (4.57 KB) dump-hauptgerät.txt (4.57 KB)

Ein ZW_GetInformation wirft:


{"NodeClasses":"[37,39,49,89,90,94,96,112,113,114,115,119,122,133,134,142]","NodeControlClasses":"[]","NodeSecureClasses":"[]","NodeSecureControlClasses":"[]","NodeVersions":"{}","NodeFailed":false,"NodeFailedCounter":2,"NodeFailedReason":"","NodePacketSend":99,"NodePacketReceived":27814,"NodePacketFailed":16,"ManufacturerID":"0271","ProductType":"0002","ProductID":"1A72","SerialNumber":"06071109313B004E8A5A62BB05020002","PseudoRandom":"","AssociationCount":4,"AssociationGroups":"{\"1\":{\"MaxNodes\":1,\"Nodes\":[]},\"2\":{\"MaxNodes\":16,\"Nodes\":[]},\"3\":{\"MaxNodes\":16,\"Nodes\":[]},\"4\":{\"MaxNodes\":16,\"Nodes\":[]}}","SwitchMultilevelPrimary":0,"SwitchMultilevelSecondary":0,"SensorBinarySupported":"[]","SensorMultilevelSupported":"[]","SensorMultilevelScales":"[]","MeterSupportedType":0,"MeterSupportedRate":0,"MeterSupportedScale":0,"MeterSupportsReset":false,"ColorCapability":0,"ThermostatSupportedMode":0,"ThermostatSupportedSetPoint":0,"ThermostatSupportedFanMode":0,"AssociationGroupInfos":"{\"1\":{\"Commands\":[],\"Name\":\"Lifeline\",\"Profile\":-1},\"2\":{\"Commands\":[],\"Name\":\"On/Off control\",\"Profile\":-1},\"3\":{\"Commands\":[],\"Name\":\"Motion Begin/End (PIR)\",\"Profile\":-1},\"4\":{\"Commands\":[],\"Name\":\"Ambient light\",\"Profile\":-1}}","PlusInfoVersion":1,"PlusInfoRoleType":5,"PlusInfoNodeType":0,"PlusInfoInstallerIconType":3079,"PlusInfoUserIconType":3079,"MultiChannelCount":3,"MultiChannelClasses":"[]","MultiChannelControlClasses":"[]","UserCodes":"{}","ConfigurationList":"{}","ConfigurationValues":"{}","NotificationSupportsAlarm":false,"NotificationSupported":"[128,2]","ProtectionTimeout":false,"ProtectionExclusive":false,"ProtectionSupported":0,"ProtectionRFSupported":0,"WakeUpInterval":-1,"WakeUpIntervalMin":-1,"WakeUpIntervalMax":-1,"WakeUpIntervalStep":-1,"WakeUpIntervalDefault":-1,"WakeUpNodeID":0,"VersionLibraryType":3,"VersionProtocol":"4.38","VersionApplication":"0.48","VersionHardware":1,"VersionFirmware":"[\"0.13\"]","MultiChannelAssociationCount":4,"MultiChannelAssociationGroups":"{\"1\":{\"ChannelNodes\":[{\"Channel\":0,\"Node\":1}],\"MaxNodes\":1,\"Nodes\":[]},\"2\":{\"ChannelNodes\":[{\"Channel\":0,\"Node\":1}],\"MaxNodes\":16,\"Nodes\":[]},\"3\":{\"ChannelNodes\":[{\"Channel\":0,\"Node\":1}],\"MaxNodes\":16,\"Nodes\":[]},\"4\":{\"ChannelNodes\":[{\"Channel\":0,\"Node\":1}],\"MaxNodes\":16,\"Nodes\":[]}}","SensorAlarmSupported":"[]"}

@all,

was ist denn nun der Status für diesen BWM?

Danke und Grüße,
MaLu

Die Assoziation „On/Off-Control“ hab ich immer noch gelöscht. Soweit funktioniert der BWM bei mir meistens.
Warum das mit der Assoziation so ist, weiß ich nicht - vielleicht fehlt hier ein ACK vom Controller oder Steinel hat bei Z-Wave mist gebaut - keine Ahnung.
Aktuell kaufe ich keine neuen Z-Wave Geräte, da es mit Symcon zu viele Probleme macht. Vielleicht teste ich noch die Lösung mit HCL Z-Wave-Story-und-Meine-Entscheidung-für-s-HCL, weil Symcon hier einfach nicht voran kommt.

Grüße
Stefan