KNX S0 Zähler DPT13.001

Hallo zusammen,

habe einen S0 Zähler von B+G e-tech an einen MDT Binäreingang angeschlossen.

Werte im Gruppenmonitor werden gesendet und schaut soweit gut aus

s01.png

Allerdings zeigt mir der IP-Symon zwar eine Änderung des Kanals B an, allerdings ändert sich der Wert nicht?

Hat jemand auf die Schnelle eine Idee?

Was mir auffällt: DPT13 ist ein 4Byte Integer mit Vorzeichen, warum ist da in IPS ein Float?

Das Stimmt, allerdings habe ich kein 4Byte Integer mit Vorzeichen zur Auswahl.

Du nutzt die alte EIB Group Instanz - diese hat intern den Float verwendet, auch wenn ein Integer gereicht hätte.

Zeit mal die Konfiguration der Instanz. Und gibt es Meldungen im Meldungsfenster?

paresy

ich habe eine neue Instanz erstellt mit DPT 13 und siehe da, schon funktioniert alles.

Danke euch