    Habe mal die letzten Zeilen kopiert.
    Code:
    18.10.2020 23:17:36 | 59232 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\WirkenergiePhase_Summe\Wirkleistung L1-L3] = 625.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 48305 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 1\Wirkleistung L1] = 102.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 16386 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ tot.\Blindleistung Q+ tot.] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 20234 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 2\Wirkleistung L2] = 148.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 20977 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L1\Blindleistung Q+ L1] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 55932 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 3\Wirkleistung L3] = 374.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 43811 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L2\Blindleistung Q+ L2] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:36 | 33499 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L3\Blindleistung Q+ L3] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:37 | 40014 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(1) Licht & Steckdosen\PM Schaltbefehl für Radio Bad OG\Wert] = true
    18.10.2020 23:17:38 | 12844 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L1\Spannung L1] = 233.3999938965
    18.10.2020 23:17:38 | 13813 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L2\Spannung L2] = 234.6999816895
    18.10.2020 23:17:38 | 31518 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L3\Spannung L3] = 233.5999755859
    18.10.2020 23:17:39 | 57513 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Temp.-Messwert Rauchgas Kaminofen\Wert] = 253.7600000000
    18.10.2020 23:17:39 | 40388 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- tot.\Blindleistung Q- tot.] = 974.0000000000
    18.10.2020 23:17:39 | 27270 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L1\Blindleistung Q- L1] = 312.0000000000
    18.10.2020 23:17:39 | 40420 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L2\Blindleistung Q- L2] = 189.0000000000
    18.10.2020 23:17:40 | 13781 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L3\Blindleistung Q- L3] = 472.0000000000
    18.10.2020 23:17:41 | 26671 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- tot.\Wirkleistung P- tot.] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:41 | 49731 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L1\Wirkleistung P- L1] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:41 | 25810 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L2\Wirkleistung P- L2] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:41 | 31788 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ tot.\Wirkleistung P+ tot.] = 661.0000000000
    18.10.2020 23:17:42 | 41642 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(6) Sonstige Funktionen\Kaminofen IST-Wert Drosselklappe 2\Wert] = 68
    18.10.2020 23:17:42 | 16386 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ tot.\Blindleistung Q+ tot.] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:42 | 55932 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 3\Wirkleistung L3] = 377.0000000000
    18.10.2020 23:17:42 | 43811 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L2\Blindleistung Q+ L2] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:42 | 20977 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L1\Blindleistung Q+ L1] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:42 | 20234 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 2\Wirkleistung L2] = 148.0000000000
    18.10.2020 23:17:43 | 48305 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 1\Wirkleistung L1] = 102.0000000000
    18.10.2020 23:17:43 | 59232 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\WirkenergiePhase_Summe\Wirkleistung L1-L3] = 628.0000000000
    18.10.2020 23:17:43 | 40951 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ L3\Wirkleistung P+ L3] = 384.0000000000
    18.10.2020 23:17:43 | 57297 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Windrichtung Messwert\Wert] = 225.2800000000
    18.10.2020 23:17:43 | 53375 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ L2\Wirkleistung P+ L2] = 153.0000000000
    18.10.2020 23:17:44 | 57513 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Temp.-Messwert Rauchgas Kaminofen\Wert] = 252.6400000000
    18.10.2020 23:17:44 | 50633 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Windgeschwindigkeit Messwert\Wert] = 0.6000000000
    18.10.2020 23:17:44 | 35847 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\WindChillTemperature\Wert] = 11.2700000000
    18.10.2020 23:17:44 | 37637 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ L1\Wirkleistung P+ L1] = 123.0000000000
    18.10.2020 23:17:44 | 55396 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L3\Wirkleistung P- L3] = 0.0000000000
    18.10.2020 23:17:45 | 40388 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- tot.\Blindleistung Q- tot.] = 979.0000000000
    18.10.2020 23:17:45 | 27270 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L1\Blindleistung Q- L1] = 313.0000000000
    18.10.2020 23:17:45 | 40420 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L2\Blindleistung Q- L2] = 190.0000000000
    18.10.2020 23:17:45 | 13781 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L3\Blindleistung Q- L3] = 475.0000000000
    18.10.2020 23:17:46 | 10044 | DEBUG   | EIB Gateway          | Getrennt auf Anfrage vom Gateway
    18.10.2020 23:17:46 | 14067 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: End of file
    Und dann war Ende.

  2. #12
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Hilter
    Beiträge
    35

    Standard Erneut Dienst beendet

    Hey,
    heute hat sich erneut der Symcon Dienst beendet. Dieses Mal wurde nicht einmal die letzte Zeile im Logfile zu ende geschrieben:
    Code:
    22.10.2020 10:19:07 | 12844 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L1\Spannung L1] = 236.2999877930
    22.10.2020 10:19:08 | 48305 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 1\Wirkleistung L1] = 184.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 59232 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\WirkenergiePhase_Summe\Wirkleistung L1-L3] = 524.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 13781 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L3\Blindleistung Q- L3] = 519.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 40420 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L2\Blindleistung Q- L2] = 282.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 27270 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L1\Blindleistung Q- L1] = 214.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 40388 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- tot.\Blindleistung Q- tot.] = 1016.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 33499 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L3\Blindleistung Q+ L3] = 0.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 43811 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L2\Blindleistung Q+ L2] = 0.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 25810 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L2\Wirkleistung P- L2] = 0.0000000000
    22.10.2020 10:19:08 | 55396 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistu

  3. #13
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    24,143

    Magst du in C:\ProgramData\Symcon schauen ob es einen minidump Ordner gibt?

    paresy

  4. #14
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Hilter
    Beiträge
    35

    Ja, den Ordner gibt es.
    Und es sind auch einige Dateien dort drin. Allerdings mit 0 KB.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Minidump.jpg 
Hits:	61 
Größe:	63.4 KB 
ID:	55858

  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    24,143

    Das würde im Normalfall bedeuten, dass IP-Symcon "stirbt" weil zu viel RAM verwendet wurde. Kannst du mal schauen, ob der Prozess nach und nach mehr Speicher frisst?

    paresy

  6. #16
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Hilter
    Beiträge
    35

    Na klar. Schaue mehrmals täglich rein.
    Bis jetzt läuft alles. Allerdings kann ich nicht einschätzen ob gut oder nicht. Habe da vorher noch nie reingeschaut. Gab halt keinen Grund.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	TaskMgr_2.jpg 
Hits:	48 
Größe:	126.7 KB 
ID:	55868

  7. #17
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    24,143

    Das sieht soweit immer gut aus. Passieren die Abstürze immer noch?

    paresy

  8. #18
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Hilter
    Beiträge
    35

    Moin,
    habe vorgestern das Update gemacht auf
    IP-Symcon 5.5, Windows x64, 23.10.2020, fe517189956c.
    Seit dem kein Absturz mehr.

  9. #19
    Registriert seit
    Apr 2017
    Ort
    Hilter
    Beiträge
    35

    Standard IPS erneut Dienst beendet

    Gestern Abend um 22:57Uhr war es wieder soweit.
    Ein erneuter Ausfall.
    Leider kann ich nichts zur Systemauslastung sagen, da ich zu der Zeit friedlich geschlummert habe.
    Zwar ist das echt ärgerlich, weil ich das so natürlich nicht gewohnt bin, aber wie sind denn die Erfahrungen mit Docker. Sollte ich der Einfachheit halber dahin wechseln?

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Crash01_20201026.png 
Hits:	41 
Größe:	72.3 KB 
ID:	55935
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Crash02_20201026.png 
Hits:	39 
Größe:	10.2 KB 
ID:	55936

  10. #20
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    24,143

    Hi guwen,

    falls das möglich wäre ja. Entweder die Abstürze sind dann weg - oder wir können dort einfacher mit einem Debugger ran gehen als unter Windows. (Dort müssten wir jetzt Visual Studio installieren und dies an den Prozess anhängen bis zum Crash)

    paresy

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.19, 13:22
  2. Symcon startet nicht mehr nach update von 5.0 auf 5.1
    Von Andisch im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.19, 14:57
  3. IPS V2 startet nicht mehr nach Update einspielen von Gestern
    Von sanman im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.08, 11:54