Bei Grenzwertüberschreitung Aufzeichnen (bei Unterschreitung aufhören)

Hi zusammen,

ich möchte sobald ein Variablenwert (Watt) von 1 - 2500 Watt liegt, den Verbrauch an dem Zeitpunkt wo die 1 Watt überschritten wurden bis zum dem Moment wo die 1 Watt (sprich 0) erreicht wird aufzeichnen.

Ich will wissen wieviel Strom mein Elektroauto pro Ladevorgang gebraucht hat.

Ab 2500 Watt soll der Verbrauch in eine anderen Variante geschrieben wird.

Ich hab keine Ahnung wie ich das realisiere, die Wallbox gibt mir Verbrauch in Watt (und KwH) über S0 aus.

Danke für eure Hilfe :slight_smile:

Wenn du alles mit einer Variablen lösen möchtest, dann müsstest du für das Aktivieren und Deaktivieren des Logging via Ereignis ein kleines Skript schreiben. Darin müsstest du dann AC_SetLoggingStatus verwenden.

Wenn du alternativ deinen skizzierten Ansatz mit zwei Variablen verwendest, wird es einfacher. Du kannst ein ausgelöstes Ereignis erstellen, dass bei Grenzwertüberschreitung der Quellvariable die Aktion „Aus auslösenden Wert setzen“ ausführt.