IPS Enocean LAN Gateway bekommt keine IP / wird nicht vom Config-Toll gefunden

Hallo Zusammen,

ich bin neu hier bei Euch und seit heute Morgen stolzer Besitzer eines
IPS Enocean Lan Gateways, das ich mit meiner Homematik verbinden möchte.

Leider scheitere ich schon an der Konfiguration des LAN Gateways.
Das Configuration Tool findet das Gateway nicht.

Mein DHCP funktioniert, andere Geräte bekommen eine IP
Der Switch sagt es gibt einen 100Mbit Connect.
Windows Firewall auf meinem Notebook habe ich auch schon testweise komplett deaktiviert.

Ich brauche dringend einen Tipp, ob ich noch was übersehen habe, das Gateway Defekt ist oder das Tool spinnt.
Im Gateway leuchtet dauerhaft eine rote LED.

Schon mal vielen Dank für Eure Tipps.

Viele Grüße

Kannst Du in Deiner Fritzbox oder Router schauen ob das Teil eine Adresse bekommen hat.
Gruß Helmut

Hallo Helmut,

ja laut Fritzbox wird eine IP zugewiesen.

Ping geht auch.

Gruß
Thomas

Und wenn Du diese Adresse in ein Clientsocket , Port 5000, glaube ich, einträgst, nimmt IP-Symcon sie?

Leider nicht.

Geht denn ein Ping auf das Gerät?

paresy

Du hattest dich ja auch bei uns gemeldet

Gerät bekommt eine IP und lässt sich anpingen war jetzt deine Aussage

Richtig ?

Hast du jetzt , weil du das GW ja mit CUXD Lizenz erworben hast, die
Einträge im CUXD Setup gemacht und geschaut ob das GW verbunden
wird ?

Du hast in der Fritzbox dem GW , welches eine IP erhalten hat, aber diese
nicht in der Fritzbox fest zugewiesen ?

Gruss
Marco

Hallo Marco,

ich hab das Gateway jetzt soweit, das es über DHCP und die MAC-Adresse immer die gleiche IP bekommt und auch der Ping
klappt.

Das Konfig-Toll streikt immer noch, egal ob ich über UDP suche oder über die IP und Port 5000 gehe.

Wo finde ich eine Anleitung wie ich den CUXD konfigurieren muss?
In dem Bereich habe ich leider null Erfahrung.

Gruß
Thomas

Habe eine Anleitung gefunden und das ins CUXD Setup eingetragen

STARTUPCMD=extra/pty2tcp start ttyTCP1 192.168.X.249:5000
TTYADD=ttyTCP1
TTYASSIGN=ttyTCP1:ESP3

Nach einem Neustart zeigt der CUXD jetzt neu

TTY - {ESP3} (0000) [COMM] - /dev/ttyTCP1 [R] {:116s} - TCM SW 1.2.7.0, API 1.3.3.0, CID 0410E28F - KEY - Sun Nov 1 15:02:59 2020

Meintest Du das Marco?

Du hast also in der Fritzbox dem GW eine feste IP Adresse zugewiesen.
D.h. das GW hat sich eine IP Adresse geholt und du hast in der FB gesagt
das GW soll immer die nehmen ?
Ich halte das für keine gute Idee , denn das macht bekanntlich oft Schwierigkeiten
und die Vermutung , dass das Configtool das GW deswegen nicht findet liegt nahe.

Du könntest aber trotzdem weiter machen im CUXD/HomeMatic aber ohne lesen
geht das nicht …

Die Gateway-Einrichtung im CUXD findest du hier im Text des Artikels:
https://www.piotek.de/IPS-Enocean-LAN-Gateway-fuer-IP-Symcon-Symbox-und-HomeMatic-CCU-incl-NT-

Lizenz eintragen und Gateway an sich benutzen findest du in den Anleitungen :

https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=61680
und
https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=75658

Gruss Marco

Nach einem Neustart zeigt der CUXD jetzt neu

TTY - {ESP3} (0000) [COMM] - /dev/ttyTCP1 [R] {:116s} - TCM SW 1.2.7.0, API 1.3.3.0, CID 0410E28F - KEY - Sun Nov 1 15:02:59 2020

Das ist bis jetzt richtig und wie man an der CID sieht wird das Gateway erreicht und
Wie man an dem „grünen“ Wort „KEY“ sieht hast du auch die Lizenz richtig eingetragen.

Perfekt

Jetzt solltes du beim externen Schalten von Enocean Geräte schon viele Daten im CUXD Terminal Fenster
sehen.

Folgen kannst du mit dem Anlegen der EnOcean Geräte im CUXD und HomeMatic WEBUI beginnen.

Gruss
Marco

Hallo Marco,

danke für die Info´s.

Da habe ich erstmal genug Input.

Einen schönen Sonntag noch.

Gruß