    Hallo zusammen,

    ich nutze Links auf Variablen in Dummy Instanzen zum Schalten von Licht, Strom und anderen Dingen. Im WebFront werden dazu AN und AUS Schalter angezeigt. Das funktioniert wunderbar, auch mit den jeweiligen Status Variablen.
    Für mein Tor/Pforte benötige ich nun keinen AN und AUS Schalter. Eine Statusvariable gibt es ebenfalls nicht, da es sich um einen Schaltimpuls handelt. Hier genügt eine einzige Taste. Wie kann ich das realisieren?

    Ich habe mehrere DPT 1 Typen getestet, IPS erstelle jedoch immer zwei Schalter.
    Aktuell ist es so, dass bei AN der Impuls gesendet wird. Dann muss ich AUS drücken -> es passiert nichts.
    Drücke ich wieder AN wird der Impuls erneut gesendet.

    Danke und Gruss
    Jan

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,665

    Du könntest ein Skript im WebFront verlinken und dieses dann einfach starten.

    Alternativ könntest Du Dir eine Integervariable mit eigenem Variablenprofil anlegen. Dem Profil weist Du nur eine Assoziation zu. Du musst dann natürlich noch ein entsprechendes Aktionskript bauen, welches die DPT 1 Instanz dann ansteuert.
    Name:  Unbenannt.PNG
Hits: 99
Größe:  1.2 KB
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2020
    Beiträge
    22

    Zitat Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Du könntest ein Skript im WebFront verlinken und dieses dann einfach starten.

    Alternativ könntest Du Dir eine Integervariable mit eigenem Variablenprofil anlegen. Dem Profil weist Du nur eine Assoziation zu. Du musst dann natürlich noch ein entsprechendes Aktionskript bauen, welches die DPT 1 Instanz dann ansteuert.
    Name:  Unbenannt.PNG
Hits: 99
Größe:  1.2 KB
    funktioniert beides
    Vielen Dank!

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,665

    Sehr gerne.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.18, 14:10
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.04.18, 08:45
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.02.17, 21:42
  4. Zeitverlauf für einen Schalter
    Von GerhardBS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.11.14, 00:07
  5. An-Aus-Schalter im Webfront für Variable
    Von ecoli im Forum WebFront
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.10.14, 05:18