nur einen Schalter für KNX Schaltimpuls im WebFront

Hallo zusammen,

ich nutze Links auf Variablen in Dummy Instanzen zum Schalten von Licht, Strom und anderen Dingen. Im WebFront werden dazu AN und AUS Schalter angezeigt. Das funktioniert wunderbar, auch mit den jeweiligen Status Variablen.
Für mein Tor/Pforte benötige ich nun keinen AN und AUS Schalter. Eine Statusvariable gibt es ebenfalls nicht, da es sich um einen Schaltimpuls handelt. Hier genügt eine einzige Taste. Wie kann ich das realisieren?

Ich habe mehrere DPT 1 Typen getestet, IPS erstelle jedoch immer zwei Schalter.
Aktuell ist es so, dass bei AN der Impuls gesendet wird. Dann muss ich AUS drücken -> es passiert nichts.
Drücke ich wieder AN wird der Impuls erneut gesendet.

Danke und Gruss
Jan

Du könntest ein Skript im WebFront verlinken und dieses dann einfach starten.

Alternativ könntest Du Dir eine Integervariable mit eigenem Variablenprofil anlegen. Dem Profil weist Du nur eine Assoziation zu. Du musst dann natürlich noch ein entsprechendes Aktionskript bauen, welches die DPT 1 Instanz dann ansteuert.
Unbenannt.PNG

funktioniert beides :slight_smile:
Vielen Dank!

Sehr gerne.