Für Solaredge über Modbus TCP Register größer 60000 auslesen?

Hallo zusammen.
gibt es irgendwie ne möglichkeit Register die größer als 50000 sind auszulesen?

Habs mit Holding Registers auslesen (03) und dann als adresse 22851 probiert aber da wird nichts mehr abgerufen.
Oder gibts noch andere Register bei Solaredge um den Speicher auszulesen die nicht größer 60000 sind?

Gruß Jannis

Hi,
laut Suchmaschine sind Solaredge Geräte im 40000er bereich.

Gruß

Die meisten Register sind auch im 40000er Bereich und die kann ich abrufen. Aber der LG Akku ist anscheinend im 60000er Bereich.

Gruß Jannis

Hallo Zusammen

so ich hab eine Lösung gefunden. Danke an Stephan aka da8ter. habs hier gefunden
Um das Register 62852(in HEX F584) auszulesen (Speicherladung in %) wählt man Holding Registers auslesen (03) und gibt dann die Adresse 62852 an, also ohne 40001 abzuziehen. Die Einheit für diesen Wert ist Real.

Damit bekomme ich das Register ausgelesen.

Gruß Jannis