Liebe Community,
ich habe ein Modbus RS485 Interface Modul welches an meinem EVU Zähler hängt und Daten über ein RS485 - USB Schnittstellenkonverter in IPSymcon angebunden werden soll.
Der Bus liefert auch auf ein Request des Masters auf die angesprochene ID (in meinem Falle 1) Daten. Die Funktionen des Moduls sind wie folgt:
-RS485 Schnittstelle
-Abfrageprotokoll Modbus RTU (8N1 mit Baudrate 9600)
-Funktion Code 3 (Read Holding Registers)
-32 Bit Integer mit Vorzeichen (Signed Int32, Typ D) in zwei aufeinanderfolgenden Modbus Registern (zwei Words (high/low) mit jeweils 16Bit)
Ein Request von IPS an den Slave mit ID1 sollte folgenden Aufbau haben:
ID: 01; Funktion (FC 3): 03; Startregister (2): 00 02 ; Anzahl Register (32 Bit): 00 02; CRC16(Checksumme): XX XX
somit
01 03 00 02 00 02 XX XX
Die Antwort müsste dann vom Slave kommen:
ID: 01; Funktion (FC 3): 03; Anzahl Bytes(2 x n): 04 ; Register 1(16Bit): XX XX ; Register 2(16Bit): YY YY; CRC16(Checksumme): ZZ ZZ
somit
01 03 04 XX XX YY YY ZZ ZZ
Aussschließlich mit den oben genannten Einstellungen am Serial Port, dem Modbus Gateway (mit ID 01) sowie dem Modbus Device (Integer 32 Bit- vorzeichenbehaftet, Holding Registers auslesen (03), Adresse lesen (02) ohne Schreibbefehle erhalte im im Debug des Seriell Ports folgende Protokolle:
07.12.2020, 20:34:33 | TRANSMIT | 01 03 00 02 00 02 65 CB
07.12.2020, 20:34:33 | RECEIVED | 04
07.12.2020, 20:34:33 | RECEIVED | 1A 22 04 04 08 08 90 33 00
Beim nächtsten Intervall ab und an auch:
07.12.2020, 20:34:38 | TRANSMIT | 01 03 00 02 00 02 65 CB
07.12.2020, 20:34:38 | RECEIVED | 04
07.12.2020, 20:37:46 | RECEIVED | 0D 22 02 04 04 08 48 33 00
Immer im Wechsel…
D.h. die eigentliche ID des Slave mit 01 kommt meiner Meinung schon gar nicht.
Ein Received bekomme ich nur mit o.g. Einstellungen, die RX und TX LED’s leuchten auch immer an dem Modbus Modul und dem USB Port auf. Der Bus steht also einwandfrei.
AM Modbus Device erhalte ich leider keinen Integer Wert (weil die Antwort ID schon nicht passt)
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
VG Obala