Eltako Fensterkontakt FFTE Status

Hallo zusammen,

ich habe hier bei mir gerade testweise einen Eltako fensterkontakt FFTE liegen, der über einen Raspberry mit Enocean
Erweiterung in IPS eingebunden ist. Soweit geht auch alles. Das Profil F6-10-00 funktioniert.
Ich habe das Problem, das auch hier im Forum immer mal wieder auftaucht, dass die Statusmeldungen nicht zuverlässig gesendet werden. Reproduzierbar tritt der Fehler beim langsamen Wechsel von betätigt ( geschlossen ) auf nicht betätigt ( offen ).

Gibt es denn eine Lösung für das Verhalten?

Mach ich irgendwo einen Fehler?

Die Enocean Fensterkontakte wären sehr geschickt, da mir in Bad und küche die Leitungswege zu den Fenstern fehlen.

Danke für eure Hilfe.

Joerg

Ich habe diese zwar nicht im Einsatz aber evtl. vergleichbar die Funk Wandtaster.

Man muss bedenken das über die Mechanik die Energie aufgebaut wird um das Telegramm zu senden. Ich hab auch schon mal beobachtet das bei „langsamen“ drücken keine Aktion erfolgte.
Daher tippe ich das in dem Moment die erzeugte Energie nicht ausgereicht hat. Glaube machen kann man an der Stelle nichts außer „schnell und fest“ drücken.

sehe ich genauso. Bei langsamer Bewegung wird die Energie nicht ausreichen. Ggf. sind die Eltako FTKB mit Solarzelle und Batterie für Dich richtig. Gibt es auch ohne Batterie. Habe ich auch mal im Einsatz gehabt. Das Problem ist dann allerdings, dass in eher dunklen Räumen im Winter der Saft ausgehen kann. Mit Batterie ist man auf der sicheren Seite.

Viele Grüße
Jürgen

Ich habe 15 Drehgriffkontakte. Das Problem kenne ich nicht. Ein Problem hatte ich immer mit Homematic, wenn ein Doppelfenster mit 2 Griffen gleichzeitig verändert wurde.
Ich habe noch keinen Enocean-Griff zerlegt aber das Geräusch deutet darauf hin, dass die Energie wie bei einem Feuerzeug gewonnen wird. Da spielt die Geschwindigkeit auch keine Rolle. Wenn man den Druckpunkt überschreitet, dann wird der Piezo gedrückt und die Spannung erzeugt.
Ich hatte mit einem Enocean-Schalter mal ein Problem aber als ich überprüfte, dass das Signal erzeugt wurde, fand ich ein Problem in der Konfiguration der Empfangseinheit.

Kann also auch etwas tricky sein.

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Wenn die Möglichkeit besteht, dann deine Kontakte gegen FTKE austauschen. Da ist der Weg besser.
Dein „langsames“ Drücken kann aber auch ein Szenario sein, dass es im eingebauten Zustand gar nicht gibt.
Außerdem kann es auch an der Reichweite liegen (zu weit wie auch zu nah) .
Verwendest Du den USB Stick von EnOcean? Falls ja ist er direkt an der USB Buchse eingehängt? Dann verwende für deinen Test mal ein kurzes USB Verlängerungskabel.
So, dass ist das was mir spontan eingefallen ist und was ich so prüfen würde.

@boui
Wenn Du Hoppe Fenstergriffe verwendest, dann kommt das Geräusch eher von der Secustik.
Piezo wird seit über 10 Jahren nicht mehr in den EnOcean Produkten verwendet.

Danke für den Hinweis. Sehr interessant. Da hat mich das starker Klickgeräusch wohl auf die falsche Fährte gelockt. Wie wird denn aktuell die benötigte Energie erzeugt?

Gesendet von iPhone XS mit Tapatalk

Elektrodynamischer Energiewandler, wandelt Bewegungsenergie in elektrische Energie. Eine genaue technische Erklärung kann ich dir aber nicht geben.

Interessant

Gesendet von iPhone XS mit Tapatalk

Danke für Eure zahlreichen und hilfreichen Antworten.

Zu meinen Setup: Raspberry Pi mit Enocean Platine, der seit 2015 ohne Probleme ein paar Enocean Dimmer an Symcon anbindet. Er befindet sich zentral in der Mitte der Wohnung (ca. 130 m²).

Die Fensterkontakte soll im einen Bad und in der Küche je zwei Fensterflügel überwachen und die jeweiligen Heizkörper in den Frostschutz versetzen.

Den testkontakt habe ich jetzt zu Testzwecken in ein Fenster eingebaut, das im nächsten Jahr sowieso ersetzt werden wird und dann einen eingebauten kabelgebundenen Fensterkontakt erhalten wird.

Ich denke es liegt tatsächlich an der Öffnungsgeschwindigkeit und auch um den Tastweg. Wird dieser nicht voll ausgenutzt, reagiert der Fensterkontakt nicht.

Ich beobachte jetzt mal das Verhalten. Einen zweiten bestellten Kontakt verbaue ich in der Wohnungstür.

Das Bad und die Küche werden zeitnah mit KNX RF+ ausgerüstet. Hirt gibt es außer von Paladin nichts vergleichbares.

Ich halte Euch auf jeden fall auf dem laufenden und wünsche Euch allen friedliche, gesunde und schöne Weihnachten.

Joerg