Shelly Dimmer 2 Tasterprellen?

Ich habe jetzt 2 Dimmer2 im Einsatz, einen im Flur oben und einen im Flur unten.
An jeden Dimmer2 habe ich 4 und 6 Taster angeschlossen. Nun habe ich das Problem, dass wenn ich den Taster betätige, über die Shelly App bediene bzw. über Symcon steuere, das Licht kurz angeht und dann gleich wieder aus. Ab und zu geht es auch beim 1. mal tasten.

Im Shelly Europe Forum wurde auch schon darüber diskutiert. Dort wurde unter anderem vom Tasterprellen gesprochen.
Wenn ich nur einen Taster anstecke habe ich das Problem nicht.

Kenn jemand hier das Problem?

Beim 1. mal anschließen hatte ich auch ein Problem, das die Taster gar nicht funktioniert haben.
Da waren die Übeltäter die im Taster (parallel) steckenden Glimmlampen. So hatte der Eingang des Dimmers immer einen Tastvorgang erkannt.

richimaint

Ich habe deinen Beitrag mal aus dem Shelly Modul Thread verschoben, da es nichts mit dem Modul zu tun hat.

Grüße,
Kai

Ja Danke, Sorry

Habe heute meine Paulmann LED Filament Lampen bekommen und gleich installiert und mit trailing edge kalibriert.
Das Problem mit dem an/aus nach dem einschalten scheint jetzt weg zu sein.

richimaint