Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Arrow Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Eaton (vorm. Moeller) Funksystem

    ==> Script: Alle Eaton Xcomfort Komponenten anzeigen
    ==> Script: Signalqualität aller Aktoren anzeigen
    ==> Download - Software Funksystem
    ==> Schnellstart / Eaton Basic Mode Card erklärt
    ==> weitere Doku Hinweise

    Wichtig:

    Die Kommunikationsschnittstelle kann nicht die Konfigurations-Schnittstelle ersetzen, und auch nicht umgekehrt!
    Die Konfiguration einer Anlage im Comfort Mode ist NUR mit der Konfigurations-Schnittstelle möglich.

    Übersicht/Bezeichnung der wichtigsten Eaton Funksystem Komponenten (keine Garantie auf Vollständigkeit!)

    Funk-Sender:
    CHSZ-01/05 Fernbedienung Alarm 1-fach (mini)
    CHSZ-02/02 Fernbedienung batterieversorgt 2-fach
    CTAA-04/03 Taster 4-fach, Niko, 45mm
    CBEU-02/01 Binäreingang 2x230VAC (Einbau/Unterputz)
    CBEU-02/02 Binäreingang batterieversorgt
    CAAE-02/01 Funk-Analogeingang 2fach (in Verbindung mit Sensoren)
    Funk-Empfänger:
    CSAU-01/03 Schaltaktor allpolig (Einbau/Unterputz)
    CSAU-01/04 Schaltaktor potentialfrei (Einbau/Unterputz)
    CDAU-01/02 Dimmaktor (Einbau/Unterputz)
    CDAE-01/02 Dimmaktor (Einbau/Unterputz)
    CSAP-01/01 Zwischenstecker Schaltaktor
    CDAP-01/11 Zwischenstecker Dimmaktor
    CJAU-01/02 Jalousieaktor (Einbau/Unterputz)
    Funk-Sensoren:
    CTEU-02/01 Temperatureingang (in Verbindung mit Temp Sensoren CSEZ-01/01) (-50 - 180 °C)
    CSEZ-01/06 Fensterkontakt (nur in Verbindung mit CBEU-02/02)
    CSEZ-02/08 Wind-Regensensor (nur in Verbindung mit Binäreingang)
    CSEZ-02/09 Wind-Regensensor beheitzt (nur in Verbindung mit Binäreingang)
    CSEZ-01/12 PIR-Bewegungsmelder, 200 Grad
    CBMA-02/01 PIR-Bewegungsmelder batterieversorgt
    CSEZ-01/13 Präsenzmelder (nur in Verbindung mit Binäreingang)
    CSEZ-01/14 Helligkeitssensor innen (nur in Verbindung mit Analogeingang)
    CSEZ-01/15 Helligkeitssensor außen (nur in Verbindung mit Analogeingang)
    CSEZ-01/16 Luftqualitätssensor (nur in Verbindung mit Analogeingang)
    CSEZ-01/17 Feuchtesensor-außen (nur in Verbindung mit Analogeingang)
    CSEZ-01/18 Wasser-Leckagensensor (nur in Verbindung mit Analogeingang)
    CSEZ-01/19 Rauchmelder batterieversorgt (nur in Verbindung mit Adaptermodul & Binäreingang)*
    Funk-Heizungsregelung**:
    CRCA-00/02 Raumcontroller
    CRCA-00/03 Raumcontroller m. Luftfeuchtigkeitssensor
    CRCA-00/04 Raumcontroller mit Absenk-Schalter
    CRCA-00/05 Raumcontroller mit Absenk-Schalter/Feuchtesensor
    CRCA-00/06 Raumcontroller mit Absenk-Schalter
    CHVZ-01/01 Heizkörperventil NC (diverse Adapter lieferbar)
    CHVZ-01/03 Heizkörperventil
    CHAZ-01/12 Heizungsaktor 12-fach
    CHAZ-01/01 Heizungsaktor für Elektropanele
    CKOZ-00/12 Externer Empfänger für Heizungsaktor 12-fach
    Funk-Energiemessung:
    CIZA-02/01 Impulszähleingang 2-fach (Einbau/Unterputz)
    CIZE-02/01 Impulszähleingang 2-fach S0 (Einbau/Unterputz)
    CEMU-01/01 Energiemessensor (Einbau/Unterputz)
    CEMP-01/01 Zwischenstecker Energiemessensor Schuko
    Funk-Sicherheitstechnik:
    CSGZ-01/02 Signalgeber Blitzlampe (in Verbindung mit Funk-Schaltaktor 1fach CSAU-01/01)
    CSGZ-02/01 Signalgeber kompakt (in Verbindung mit Funk-Schaltaktor 1fach CSAU-01/01)
    Funk-Zentralen (Kommunikationsschnittstelle):
    CKOZ-00/03 seriell / USB
    CKOZ-00/14 USB
    CCIA-01/01 ECI, WLAN; 3,5W, 5-24VDC
    CCIA-02/01 ECI, LAN; 2,5W, 5-24VDC
    CCIA-03/01 ECI, LAN POE; 2,5W, 36-57VDC
    Funk-Zentralen (Programmierschnittstelle):
    CRSZ-00/01 seriell, batterieversorgt (mittels Adapter auch für USB)
    CKOZ-00/13 USB
    Funk-Zentralen (Sonstige):
    CHMU-00/02 Home-Manager
    CRMA-00/01 Room-Manager
    CRMA-00/02 Room-Manager
    CRMA-00/04 Room-Manager
    CRMA-00/08 Room-Manager
    CRMA-00/12 Room-Manager mit Bluetooth
    CRMA-00/16 Room-Manager mit Bluetooth
    CHCA-00/01 Smart Home Controller
    Sonstiges:
    CROU-00/01 Router
    CSEZ-01/11 Diagnosegerät
    CKOZ-00/02 GSM-Modem Schuko
    CMMZ-00/13 Einbau-Netzgerät für Funk-Analogeingang 2-fach

    * Um den Rauchmelder in das Eaton-Funk-System einbinden zu können, muss das Adaptermodul (CSEZ-01/20) in den Rauchmelder
    eingesteckt werden, um es dann mit dem Binäreingang 2x Signalkontakt (265627) im Mode 2 zu verbinden.
    Der Einsatz mit dem Binäreingang 2x230VAC (265626) ist NICHT zulässig!!!
    **
    Infos: IP-Symcon Community Forum

    Geändert von Ferengi-Master (28.04.19 um 13:21 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Arrow Empfangsqualität der Geräte

    Empfangsqualität der Geräte

    Die Empfangsqualität wird in Verbindungen zwischen den Geräten in Farbe dargestellt:

    GRÜN - sehr gute Funkverbindung
    ORANGE - ausreichende Funkverbindung
    GRAU - ungenügende Funkverbindung
    keine - sehr schlechte bzw. gar keine Funkverbindung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	bsp.png 
Hits:	574 
Größe:	33.4 KB 
ID:	7796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	bsp2.png 
Hits:	287 
Größe:	9.2 KB 
ID:	7797  
    Geändert von Ferengi-Master (02.04.10 um 17:18 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Arrow Wie funktioniert das Routing?

    Wird eine Verbindung zwischen einem Sensor und einem Aktor gezogen und diese berechnet, überprüft das MRF Tool auf Grundlage der eingelesenen Empfangsqualitäten den besten Verbindungsweg dieser Linie. (Zuordnung)

    Ist die Empfangsqualität zwischen diesen beiden Geräten zu schlecht, um eine direkte Verbindung zu ergeben, sucht das Programm nach einem Gerät dazwischen, dem so genannten Router. Da die Nachricht nicht direkt gesendet werden kann geht diese von Sensor auf Router und von diesem zum Ziel-Aktor. Falls der Router wiederum das Endgerät nicht versteht, muss noch ein weiterer Router hinzugefügt werden usw.

    Daher kann es in einzelnen Fällen dazu kommen, das über mehrere Strecken geroutet wird.

    Wie ist der genaue Ablauf der Funktelegramme bei Routing:

    1. Sensor sendet den Befehl (Sensor auf Endaktor) an den Router
    2. Router bestätigt die Nachricht dem Sensor (oder bei mehreren Routern dem vorherigen)
    3. Router sendet den Befehl (Sensor auf Endaktor) an den Endaktor (oder an den nächsten Router bei mehreren)
    4. Endaktor bestätigt dem Router und führt den Befehl aus

    Bemerkung: nur netzversorgte Aktoren können als Router fungieren

    Bei Rechtsklick auf die Verbindung und ‚Routing Zeigen’ wird folgendes sichtbar.

    Quelle: MRF Hilfe
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Geändert von Ferengi-Master (02.03.13 um 18:25 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Standard Mehrere Kommunikationsschnittstellen verwenden

    Bei schlechten Rückmeldungen der Stati hat es sich bewährt mehrere Kommunikationsschnittstellen einzusetzen, welche günstig zu den Aktoren plaziert werden. Eine Möglichkeit der Anbindung an IPS ist es die Schnittstelle über LAN anzubinden. Dafür habe ich in diesem Beispiel eine Silex 1000U verwendet. Welche Referenzqualität besitzt. Die mitgelieferte Software SX Virtual Link ist quasi ein USB Fernanschluß. Das neue ECI LAN Gateway ist eine weitere Alternative.

    Aktor<=>Kommunikationsschnittstelle-USB<=>Silex 1000U-LAN<=>Netzwerk<=>PC<=>IPS
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	1.png 
Hits:	464 
Größe:	142.2 KB 
ID:	8433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2.png 
Hits:	422 
Größe:	102.5 KB 
ID:	8434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	3.png 
Hits:	1223 
Größe:	23.8 KB 
ID:	8435  
    Geändert von Ferengi-Master (07.07.12 um 10:28 Uhr)
    MfG Thomas

    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Amazon Alexa|
    Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront


  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Post Aktor zurücksetzen

    Info: Wenn ein Aktor ein Passwort hat, welches nicht bekannt ist, ersteinmal 0000 versuchen.

    1. Mit einem Schraubendreher kürzer als 0,5 sek die Programmiertaste betätigen
    => Aktor geht in Lernmodus, die LED im Aktor leuchtet
    2. Mit einem Schraubendreher die Programmiertaste solange betätigen bis LED 5 mal geblinkt hat
    3. Mit dem Schraubendreher kürzer als 0,5 sek die Programmiertaste betätigen
    => Aktor verläßt Lernmodus
    Geändert von Ferengi-Master (15.02.14 um 12:42 Uhr)
    MfG Thomas

    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Amazon Alexa|
    Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront


  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Standard Kommunikationsschnittstelle (ECI) Software Update

    Im Verzeichnis ...\Eaton\Eaton RF-System x.xx DE Final\Device Software\Ethernet CI findet Ihr die zwei Dateien *.rfp für den xComfort Stack (in IPS RFVersion genannt) und die *.up für die Firmware (in IPS FWVersion genannt).

    Das Update erfolgt über das Webinterface des Gateways (einfach die IP Adresse im Browser aufrufen), unter dem Punkt Software Update. Bitte immer erst den xComfort Stack zuerst erneuern.
    Geändert von Ferengi-Master (28.04.19 um 13:33 Uhr)
    MfG Thomas

    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Amazon Alexa|
    Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront


  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,487

    Neu aufgenommen:
    Diagnosegerät CSEZ-01/11
    GSM-Modem Schuko CKOZ-00/02
    Einbau-Netzgerät CMMZ-00/13 für Funk-Analogeingang 2-fach
    Dimmaktor CDAE-01/02
    Impulszähleingang 2-fach S0 CIZE-02/01
    Smart Home Controller CHCA-00/01
    Geändert von Ferengi-Master (28.12.14 um 11:55 Uhr)
    MfG Thomas

    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Amazon Alexa|