Hallo,

ich habe mir nun alle Beiträge dazu durchgelesen, aber es ist mir nicht ersichtlich ob es jemand geschafft hat in Netzwerkvariablen zu schreiben. Ich habe alle Logik in der Wago und will nun mittels IPS Netzwerkvariablen ändern. Die wago.dll liegt im Verzeichnis und ich habe eine Instanz angelegt. Im Kernel-Fenster wird reconnecting to device angezeigt. Über ein eigenes Programm das die dll verwendet kann ich die Variable (dort 256) ändern. Wie funktionierts, wie gehts?

Bin für jede Hilfe/Anregung dankbar.

Cali

Steht in der Instanz „Connected“? Denn verbunden muss sie ja sein.

paresy

Hi paresy,

wenn ich die Configuration aufrufe steht dort Status:Connected. Im Register Kernel ein gelber Eintrag Reconnecting to Device und ein roter MBT Error:Not connected to device. Eine Information ist also falsch…
Was kann man falsch machen? Bin nach Wiki vorgegangen!

Grüße
Cali

LÖSUNG: Die Kommunikation muss über UDP laufen! (Bin mir sicher das auch x-mal probiert zu haben…)
Danke für die Hilfe. Ich werde dazu mal ein Tutorial erstellen, besonders wie man auf die I/O zugreift!