Hallo
Wir machen zur Zeit ein Techniker Projekt mit EIB. Gestern haben wir mit dem Programm angefangen. Wollten es dann mal an der Hardware testen. Wir benutzen einen 32fach ABB Aktor und wollen damit 32 LED schalten. Der Aktor hat 24V Hilfsspannung und Bus.
Leider hat das Programm irgendwie nicht funktioniert. ALso das Programm schon, haben das dann per telegram an den Bus gesendet. (Eingang Ein oder AUS)
Leider ist nichts passiert. Laut Datenblatt soll er ja bei EIN 24V und bei AUS 0V an den 32 Ausgängen haben. Wir haben dann mal gemessen.
Bei unserem Aktor liegen an jedem Ausgang 17V an. Das ist sehr merkwürdig…Auch wenn der Bus abgestöpselt ist. Sobald wir die 24V Hilfsspannung anlegen, liegt an allen Kanälen 17V an
Ist das schon irgend nen bekannter Fehler? Der Aktor schein defekt zu sein…? Wenn ja, kann man ihn irgendwie reparieren?
Vielen Dank
Gruß
Bastian