1-Wire DS1820 Temperaturwerte nach Rechnerneustart auf 85°C

Hallo

Ich musste eben meinen Server neu starten, danach standen alle DS1820 bis zur ersten Einlesen auf 85° :eek:

Das Dumme ist jetzt das alle RRD Graphen hinüber sind :mad:

Habe den Server dann noch mal gestartet um zu sehen was passiert.
Und wieder, bis zum ersten abfragen der Sensoren alle 85°.

Ich verwende die V2 mit USB Adapter und 1-wire Verteilermodul.

Hat jemand eine Idee was das sein kann ?

Hier das Logfile vom Start bis zum ersten abfragen der Sensoren

Ralf

06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | *** IPS STARTET
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle...
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Kernel erstellt #Version: 2.04, #Build 39
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Sichere Einstellungen...
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumen des Logdatei Ordners...
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisiere...
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
06.01.2009 17:34:51.687 |     0 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
06.01.2009 17:34:52.00 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
06.01.2009 17:34:52.15 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Benutze PHP 5.1.6 #6
06.01.2009 17:34:52.531 |     0 | DEBUG   | ScriptEngine         | Benutze eigene php.ini: C:\IP-Symcon\php.ini
06.01.2009 17:34:52.531 |     0 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
06.01.2009 17:34:52.906 |     0 | MESSAGE | FilePool             | Erstelle...
06.01.2009 17:34:52.906 |     0 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
06.01.2009 17:34:52.921 |     0 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
06.01.2009 17:34:53.00 |     0 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
06.01.2009 17:34:53.31 |     0 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
06.01.2009 17:34:53.78 |     0 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
06.01.2009 17:34:54.109 |     0 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
06.01.2009 17:34:54.109 |     0 | MESSAGE | DataHandler          | Erstelle...
06.01.2009 17:34:54.125 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
06.01.2009 17:34:54.156 |     0 | MESSAGE | SOAPServer           | Erstelle...
06.01.2009 17:34:54.359 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Bibliotheken
06.01.2009 17:34:54.421 |     0 | MESSAGE | AllNet               | Register
06.01.2009 17:34:54.421 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ALL4000:
06.01.2009 17:34:54.421 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen AllUniversal:
06.01.2009 17:34:54.468 |     0 | MESSAGE | BTKit Module         | Register
06.01.2009 17:34:54.984 |     0 | MESSAGE | Control              | Register
06.01.2009 17:34:54.984 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Shutter Control:
06.01.2009 17:34:54.984 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Event Control:
06.01.2009 17:34:55.78 |     0 | MESSAGE | CSTA                 | Registrieren
06.01.2009 17:34:55.78 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen CSTA:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | I/O Library          | Register
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WWW Reader:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Serial Port:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Client Socket:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Server Socket:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HID:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FTDI:
06.01.2009 17:34:55.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SI USBXpress:
06.01.2009 17:34:55.250 |     0 | MESSAGE | DMX Library          | Register
06.01.2009 17:34:55.250 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMXIN:
06.01.2009 17:34:55.250 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMXOUT:
06.01.2009 17:34:55.250 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen DMX4ALL:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ELV Device Library   | Register
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHZ1X00PC:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS20EX:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HMS:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FHT:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen KS300:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen FS10 Receiver:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Socket:
06.01.2009 17:34:55.437 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen HomeMatic Device:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | EnOcean              | Registrieren
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Gateway:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Hoppe:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200RX:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM100:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean STM250:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean PTM200TX:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Opus:
06.01.2009 17:34:55.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EnOcean Termokon:
06.01.2009 17:34:55.609 |     0 | MESSAGE | EZControl T-10       | Register
06.01.2009 17:34:55.609 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen EZControl T-10:
06.01.2009 17:34:55.640 |     0 | MESSAGE | I/O Boards           | Register
06.01.2009 17:34:55.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Velleman USB:
06.01.2009 17:34:55.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen MF420IRCTF:
06.01.2009 17:34:55.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LevelJet:
06.01.2009 17:34:55.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen UVR1611:
06.01.2009 17:34:55.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen IPSDog:
06.01.2009 17:34:55.828 |     0 | MESSAGE | ISDN                 | Registrieren
06.01.2009 17:34:55.828 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen ISDN Module:
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | LCN Library          | Registrieren
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Splitter:
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Configurator:
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Module:
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Unit:
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Value:
06.01.2009 17:34:56.00 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen LCN Data:
06.01.2009 17:34:56.156 |     0 | MESSAGE | Maxim Dallas 1-Wire  | Register
06.01.2009 17:34:56.156 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen OneWire:
06.01.2009 17:34:56.156 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen TMEX:
06.01.2009 17:34:56.187 |     0 | MESSAGE | PLC                  | Registrieren
06.01.2009 17:34:56.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Wago MBT:
06.01.2009 17:34:56.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Wago Address:
06.01.2009 17:34:56.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens S7:
06.01.2009 17:34:56.187 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Siemens Address:
06.01.2009 17:34:56.218 |     0 | MESSAGE | RFID                 | Registrieren
06.01.2009 17:34:56.218 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Codatex RFReader1:
06.01.2009 17:34:56.281 |     0 | MESSAGE | RRDTool Module       | Register
06.01.2009 17:34:56.281 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen RRDTool:
06.01.2009 17:34:56.515 |     0 | MESSAGE | String Utilities     | Registrieren
06.01.2009 17:34:56.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Register Variable:
06.01.2009 17:34:56.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Cutter:
06.01.2009 17:34:56.515 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text Parser:
06.01.2009 17:34:56.625 |     0 | MESSAGE | SUSI Library         | Register
06.01.2009 17:34:56.625 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen SUSI Libraray:
06.01.2009 17:34:56.937 |     0 | MESSAGE | SysInfo Library      | Register
06.01.2009 17:34:57.640 |     0 | MESSAGE | Text To Speech       | Registrieren
06.01.2009 17:34:57.640 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Text To Speech:
06.01.2009 17:34:57.734 |     0 | MESSAGE | WebServer            | Register
06.01.2009 17:34:57.734 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WebServer:
06.01.2009 17:34:57.953 |     0 | MESSAGE | Winamp Control       | Register
06.01.2009 17:34:57.953 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen Media Player:
06.01.2009 17:34:57.984 |     0 | MESSAGE | WinLIRC              | Register
06.01.2009 17:34:57.984 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen WinLIRC:
06.01.2009 17:34:58.15 |     0 | MESSAGE | XBee                 | Registrieren
06.01.2009 17:34:58.15 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Gateway:
06.01.2009 17:34:58.15 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Device:
06.01.2009 17:34:58.15 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen XBee Splitter:
06.01.2009 17:34:58.46 |     0 | MESSAGE | Moeller xComfort     | Registrieren
06.01.2009 17:34:58.46 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Gateway:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Switch:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Dimmer:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Shutter:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Binary Input:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Remote:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Room Control:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Temperature:
06.01.2009 17:34:58.62 |     0 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Geladenen xComfort Room Manager RX:
06.01.2009 17:34:58.62 | 30887 | MESSAGE | Event Control        | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.78 | 11382 | MESSAGE | WWW Reader           | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.109 | 28269 | MESSAGE | FTDI                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.125 | 28269 | DEBUG   | FTDI                 | Library: 3.1.x
06.01.2009 17:34:58.203 | 18459 | MESSAGE | FHZ1X00PC            | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.218 | 39670 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.234 | 20344 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.234 | 47411 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.250 | 12549 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.250 | 28470 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.250 | 37172 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.265 | 45835 | MESSAGE | FS20                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.265 | 33897 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.328 | 30840 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.328 | 51076 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.343 | 21868 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.359 | 23332 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.359 | 20203 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.375 | 16264 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.375 | 29476 | MESSAGE | OneWire              | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.390 | 38927 | MESSAGE | TMEX                 | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.609 | 51474 | MESSAGE | RRDTool              | Creating...
06.01.2009 17:34:58.687 | 13078 | MESSAGE | Text Parser          | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.687 | 57260 | MESSAGE | Text To Speech       | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.921 | 41711 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
06.01.2009 17:34:58.953 | 48527 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
06.01.2009 17:34:59.15 | 27517 | MESSAGE | Media Player         | Erstelle...
06.01.2009 17:34:59.46 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu...
06.01.2009 17:34:59.359 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisierung abgeschlossen
06.01.2009 17:34:59.359 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Wecke Nachrichtenschleife...
06.01.2009 17:34:59.718 | 41859 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Heizung Vorlauf\Temperature] = 85
06.01.2009 17:34:59.718 |     0 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS BETRIEBSBEREIT
06.01.2009 17:34:59.812 | 18596 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Monitor\Temperature] = 85
06.01.2009 17:34:59.906 | 26720 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Server\Temperature] = 85
06.01.2009 17:35:00.00 | 34032 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Heisung Rücklauf\Temperature] = 85
06.01.2009 17:35:00.93 | 55187 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Speicher\Temperature] = 85
06.01.2009 17:35:00.203 | 22525 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Ostseite\Temperatur] = 85
06.01.2009 17:35:00.687 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Bibliothekaktualisiung...
06.01.2009 17:35:00.750 |     0 | DEBUG   | ScriptEngine         | LibraryUpdate - Komplett
06.01.2009 17:35:00.750 | 57743 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: ../web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Absender: Ereignis #42646, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:35:00.750 | 49057 | DEBUG   | ExecuteThreadID #3   | Skriptausführung: 49057.ips.php ~ Absender: Ereignis #40348, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:35:00.750 | 49431 | DEBUG   | ExecuteThreadID #7   | Skriptausführung: 49431.ips.php ~ Absender: Ereignis #13828, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:35:00.750 | 46875 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Skriptausführung: ../web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Absender: Ereignis #12868, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:35:00.750 | 28141 | DEBUG   | ExecuteThreadID #4   | Skriptausführung: 28141.ips.php ~ Absender: Ereignis #53832, Variable #22525, Auslöser: OnChange
06.01.2009 17:35:00.796 | 48703 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Home\Temp Aussen Anzeige] = 85.0
06.01.2009 17:35:00.796 | 28141 | DEBUG   | ExecuteThreadID #4   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 51 ms
06.01.2009 17:35:00.812 | 57978 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Global\Variablen\Datum_Uhrzeit] = Dienstag 06.01.2009   17:35
06.01.2009 17:35:00.812 | 41523 | DEBUG   | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Global\Variablen\Datum] = Dienstag 06.01.2009
06.01.2009 17:35:00.812 | 35856 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Global\Variablen\Uhrzeit] = 17:35
06.01.2009 17:35:00.812 | 49431 | DEBUG   | ExecuteThreadID #7   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 64 ms
06.01.2009 17:35:01.140 | 49057 | DEBUG   | ExecuteThreadID #3   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 400 ms
06.01.2009 17:35:01.187 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:35:01.234 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:35:01.234 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:35:01.234 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:35:01.281 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:35:01.296 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:35:01.296 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:35:01.296 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:35:01.343 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:35:01.343 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:35:01.359 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:35:01.359 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:35:01.359 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:35:01.359 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:35:01.359 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:35:01.359 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:35:01.515 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:35:01.515 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:35:01.531 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:35:01.531 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:35:01.578 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:35:01.578 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:35:01.593 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:35:01.593 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:35:01.656 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:35:01.656 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:35:01.656 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:35:04.62 |     0 | CUSTOM  | RRD_DataPoller       |  10 Database(s) updated.
06.01.2009 17:35:04.62 | 46875 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 3314 ms
06.01.2009 17:35:04.593 |     0 | CUSTOM  | RRD_GraphBuilder     |  12 Graphs(s) builded.
06.01.2009 17:35:04.593 | 57743 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 3843 ms
06.01.2009 17:35:58.671 | 24383 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp/Feuchte Sensor Flur Unten\Temperature] = 21,53125
06.01.2009 17:35:58.671 | 14242 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp/Feuchte Sensor Flur Unten\VDD] = 4,82999992370605
06.01.2009 17:35:58.671 | 40608 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp/Feuchte Sensor Flur Unten\VAD] = 1,52999997138977
06.01.2009 17:35:58.671 | 37208 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp/Feuchte Sensor Flur Unten\XSENS] = 0,000244099996052682
06.01.2009 17:35:58.671 | 35257 | DEBUG   | ExecuteThreadID #8   | Skriptausführung: 35257.ips.php ~ Absender: Ereignis #15954, Variable #24383, Auslöser: OnChange
06.01.2009 17:35:58.671 | 13435 | DEBUG   | ExecuteThreadID #7   | Skriptausführung: 13435.ips.php ~ Absender: Ereignis #34913, Variable #40608, Auslöser: OnUpdate
06.01.2009 17:35:58.671 | 22502 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Luftfeuchte Wert Flur Unten] = 25,09
06.01.2009 17:35:58.671 | 13435 | DEBUG   | ExecuteThreadID #7   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 3 ms
06.01.2009 17:35:58.687 | 21031 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Home\Temp Innen Anzeige] = 21,5
06.01.2009 17:35:58.687 | 21031 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Home\Temp Innen Anzeige] = 21.5
06.01.2009 17:35:58.687 | 25741 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Skriptausführung: 25741.ips.php ~ Absender: Ereignis #14183, Variable #22502, Auslöser: OnChange
06.01.2009 17:35:58.687 | 50995 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Home\Luftfeuchte Innen Anzeige] = 25.1
06.01.2009 17:35:58.750 | 35257 | MESSAGE | ExecuteThreadID #8   | [Poetjerweg 68\Forms\Home\Temp Innen Umrechung] = 



06.01.2009 17:35:58.750 | 25741 | MESSAGE | ExecuteThreadID #1   | [Poetjerweg 68\Forms\Home\Luftfeuchte Innen Umrechung] = 

06.01.2009 17:35:58.750 | 35257 | DEBUG   | ExecuteThreadID #8   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 10 ms
06.01.2009 17:35:58.750 | 25741 | DEBUG   | ExecuteThreadID #1   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 13 ms
06.01.2009 17:35:58.765 | 54982 | DEBUG   | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\So Impulzähler 1\Gas] = 11246
06.01.2009 17:35:58.765 | 24043 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\So Impulzähler 1\Strom] = 246942
06.01.2009 17:35:58.765 | 49792 | DEBUG   | ExecuteThreadID #6   | Skriptausführung: 49792.ips.php ~ Absender: Ereignis #50412, Variable #24043, Auslöser: OnUpdate
06.01.2009 17:35:59.781 | 49438 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\MySQL\Stromverbrauch Aktuell] = 4020
06.01.2009 17:35:59.781 | 39566 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\MySQL\Stromverbrauch Temp für Aktuellen Verbrauch] = 246942
06.01.2009 17:35:59.781 | 49792 | MESSAGE | ExecuteThreadID #6   | [Poetjerweg 68\MySQL\Stromverbrauch Aktuell] = 4020
06.01.2009 17:35:59.781 | 49792 | DEBUG   | ExecuteThreadID #6   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 1008 ms
06.01.2009 17:36:00.31 | 41859 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Heizung Vorlauf\Temperature] = 36,5
06.01.2009 17:36:00.46 | 15184 | DEBUG   | ExecuteThreadID #5   | Skriptausführung: 15184.ips.php ~ Absender: Ereignis #13196, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:36:00.46 | 57743 | DEBUG   | ExecuteThreadID #10  | Skriptausführung: ../web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Absender: Ereignis #42646, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:36:00.46 | 49057 | DEBUG   | ExecuteThreadID #8   | Skriptausführung: 49057.ips.php ~ Absender: Ereignis #40348, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:36:00.62 | 49431 | DEBUG   | ExecuteThreadID #3   | Skriptausführung: 49431.ips.php ~ Absender: Ereignis #13828, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:36:00.62 | 46875 | DEBUG   | ExecuteThreadID #9   | Skriptausführung: ../web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Absender: Ereignis #12868, Zeit Ereignis
06.01.2009 17:36:00.62 | 57978 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Global\Variablen\Datum_Uhrzeit] = Dienstag 06.01.2009   17:36
06.01.2009 17:36:00.62 | 41523 | DEBUG   | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Global\Variablen\Datum] = Dienstag 06.01.2009
06.01.2009 17:36:00.62 | 35856 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Global\Variablen\Uhrzeit] = 17:36
06.01.2009 17:36:00.62 | 49431 | DEBUG   | ExecuteThreadID #3   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 8 ms
06.01.2009 17:36:00.125 | 49057 | DEBUG   | ExecuteThreadID #8   | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 66 ms
06.01.2009 17:36:00.187 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:36:00.187 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:36:00.187 | 18596 | MESSAGE | VariableManager      | [Poetjerweg 68\Forms\Technik\Temp Sensor Monitor\Temperature] = 26,5
06.01.2009 17:36:00.234 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:36:00.234 | 44153 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_day.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 34273 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_week.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 40958 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_month.png
06.01.2009 17:36:00.250 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 36991 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\5f18ymxw7_year.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:36:00.265 | 48695 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\e957scbzg_day.png
06.01.2009 17:36:00.281 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:36:00.281 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:36:00.281 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:36:00.281 | 23158 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media
7p5yvvlh_day.png
06.01.2009 17:36:00.281 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:36:00.281 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:36:00.296 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png
06.01.2009 17:36:00.296 | 20279 | DEBUG   | MediaManager         | File changed: media\pq0byrey7_day.png

Hallo Ralf,

das Verhalten ist kein Problem von IPS sondern besteht bereits wenn du den 1-Wire Viewer verwendest. Es scheint so als ob die 85° ein Default Wert ist.

Ich habe das Verhalten wenn ich einen neuen Sensor hinzufüge. Beim einfachen Kaltstart des Rechners (Power Off) kenne ich das Verhalten nicht. Wie lange hattest du den Rechner aus? Möglicherweise wurde die 5V für die Sensoren über Kondensatoren noch gepuffert.

Grüße
Andrge

Der Rechner war ca. 9 Minuten aus. (hab den Lüfter getauscht, der alte hatte einen Lagerschaden und hörte sich mehr nach Kreissäge als nach Lüfter an).

Der 1-Wire Verteiler ist direkt am Rechnernetzteil angeschlossen.
Dadurch hat der USB Adapter und das Verteilermodul schon Spannung bevor
der IP-Symcondienst gestartet wird.

Bin jetzt gerade dabei von allen RRD’s Dumpfiles zu machen. Mal sehen ob ich das wieder hingebogen bekomm.

Gibt es einen guten Editor mit dem man die RRD direkt öffnen und editieren kann :confused:

Hallo Ralf,

him, nach 9 Minuten sollte da nicht mehr viel da sein. Sind bei Dir die Werte aller DS18x20 Bausteinen nach jedem Kaltstart auf 85°?
Ich Versorge meine 1-Wire Bausteine auch direkt aus dem Rechner habe aber das Verhalten nicht.
Hast du dir die Lösung mit der Mysql Datenbank schon mal angeschaut? Ist auch eine recht gute Sache. Da kannst du die Werte ggf. einfach in der Datenbank bearbeiten.

Zu RRD kann ich dir leider nicht weiter helfen, aber sicherlich der Torro. Frag ihm einfach mal. Kontakt findest du hier im Forum.

Ciao
Andrge

Bis jetzt ist es bei den letzten 2 Starts aufgetreten.
Ich werd’s auch erst mal nicht mehr versuchen, hab die Graphen soweit erst mal wieder OK.
Jetzt kommt erst mal ein grosser Zettel an den Server:

„Erst die RRD Data und Graph Job’s deaktivieren !“

Meine wirklich wichtigen Werte (z.B. So-Zähler für Gas und Strom) werden schon in eine MY-SQL geschrieben. Nur an dem Erstellen von Grahpen muss ich noch Arbeiten.

Ralf

Hallo,

einfach nur im Extended Setup MIN und MAX Wert einstellen, schon sollte das Problem fuer immer ad akta gelegt sein.

Hi,

hatten wir alles schon mal, das 85 Grad Problem ist doch bekannt:

mfg

Bernd

Hallo Bernd,

ich betreibe die Sensoren nicht parasitär, sondern über das 1-Wire Verteiler- modul mit 5 und 12 Volt. Von daher hat der Thread nichts mit einem Problem zu tun.

Gruß
Ralf

Hi,

ja wo soll denn der Wert 85 Grad herkommen?? Das saugt sich nicht IPS aus dem Daumen, dieser Wert wird beim Betrieb durch IPS ( !! parasitärer Modus wird nicht unterstützt !! ) vom 18B20 geliefert; wenn dieser keine saubere Versorgungsspannung bekommt. Mir ist durchaus bewußt, dass Maxim diesen Umstand im Datenblatt „vergessen“ hat, die kennen anscheinend NUR den parasitären Modus. Die Vorschläge resultieren aus eigenen Problemen mit dem 1-Wire Bus und den daraus gewonnenen Erfahrungen.

Ich würde dort (direkt am ersten 18B20 ab dem der Fehler auftritt) mal diese Spannung checken (vielleicht ist eine Wechselspannung überlagert, o.ä.), ggf. dort auch mal getrennt mit einem Linear geregeltem Netzteil einspeisen um den Fehler zu lokalisieren. Hilfreich für die Fehlersuche ist immer eine Skizze, aus der die Struktur und die Längen des 1-Wire Netzwerkes hervorgehen.

Was aus dem erstem Thread nicht hervorgeht ist, was passiert nach dem erstem Wert von 85 Grad, anhand des Textes könnte man vermuten, dass die Werte sich nach einigen Messungen auch wieder einfangen und normalisieren?

Wenn ich das 1-Wire Verteilermodul richtig begriffen habe (habe keines im Einsatz) sind dort sämtliche abgehenden Leitungen (Stränge) serieell kaskadiert, sprich die Fehlersuche an diesem zentralem Bauteil sollte leicht und komfortabel von der Hand gehen, da die Spannungen ja auf der Rückleitung, quasi auf dem Pin nebenan, vorliegen.

mfg
Bernd

Sobald der Baustein von der Spannung abgeklemmt wird, liefert er bei der ersten Abfrage diesen 85°C Wert. Da dies aber ein gültiger Wert ist, kann ich ihn nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.

paresy

Hi Paresy,

Danke, wieder was dazu gelernt. Klasse Forum hier.

Ist meine Vermutung richtig:

Polling des 18B20 einstellen und VCC liegt weiterhin an. Rechner und Versorgungsspannung runterfahren. Dann dafür sorgen, daß vor der ersten Abfrage die Versorgungsspannung anliegt;
in diesem Falle wird auch beim ersten Wert der reale ausgegeben? oder
ist nach jeder Unterbrechung von der Versorgungsspannung, auch ohne Polling, einmalig der Wert bei 85?

mfg

Bernd

Hallo,

Zitat aus dem Datenblatt.

*The power-on reset value of the temperature register is +85°C.

Hi,

Oh, hab ich wohl übersehen. Danke für den Hinweis.

Dann wäre ja eine Art Hilfsroutine im Treiber zum Erkennen dieses Resetwertes sehr hilfreich nach dem Motto If erster Wert = 85 then frag das Teil noch mal ab und vergess den ersten Wert.

Frage an Paresy: ist das irgend wann mal integrierbar?

mfg

Bernd

Hallo Bernd,

der Treiber weiss davon gar nix, und paresy kann nur auf den TMEX Treiber zugreifen. Es ist also besser, wenn man die Stromversorgung des BUSSES nicht ueber den PC macht, sondern separat realisiert. Damit ist dann auch kein PowerOn notwendig, wenn der Rechner mal bootet - was in dem Fall aber bei Stromversorgung via USB erfolgt, zwangslaeufig der Fall ist.

Hallo Torro,

zusätzliche Absicherung der Versorgungsspannung mittels eines Gold Cap oder eines kleinen Akku´s wären eine alternative Lösung.

Das wäre dann doch mal eine zusätzliche, umsatzfördernde Option für euer 1-Wire Verteilermodul.

mfg
Bernd

Hallo Bernd,

tja, diese Option ist seit Beginn enthalten. Zwei Akkus passen drauf, wollte aber niemand so einsetzen. Wir haben sozusagen bereits beim Design des Modules daran gedacht. allerdings reicht bei groesseren Installationen ein Goldcap da nicht aus, muesste schon wie von uns vorgesehen, ein groesserer (bei uns sogar zwei) Akkus sein.

Hi,

jo, dann hat ja hiermit der Threadersteller die Lösung seines Problems:

2 Akkus nachrüsten

mfg

Bernd

Diese „if Wert = 85 then exit“ Idee greift deswegen nicht, da 85°C blöderweise ein gültiger Wert ist und das System mir nicht meldet, dass das der erste Abfragezyklus ist…

Aber ein „if (Wert = 85) and (IPS_Runtime < 5min) then exit“ wäre vielleicht ein Kompromiss. Mal sehen, ob sich das so machen lässt.

paresy

Hallo paresy,

Einspruch: bei externer Versorgung des 1-Wire Busses wuerde dann ein gueltiger Wert (auch wenn sehr selten) verworfen werden, und das ganze 4 Minuten lang. Ich habe aber zum Beispiel bei der Hundskaelte zur Zeit 85 Grad im Vorlauf bei mir anliegen, das schon seit Tagen. Also wenn Du das einbaust, soltle es im TMEX Kern konfigurierbar sein.

Hi,

@ Parasy

Aber ein „if (Wert = 85) and (IPS_Runtime < 5min) then exit“ wäre vielleicht ein Kompromiss. Mal sehen, ob sich das so machen lässt.

Besteht da doch´ne Möglichkeit, wäre ja super. Könnte man evtl. IPS_Runtime noch verknüpfen mit der Pollingzeit des jeweiligen 18B20, das wäre über den Umweg die Erkenntnis: es ist ein Value Power on Reset Wert.
Ursprünglich dachte ich nicht an „THEN EXIT“ sondern an eine erneute Abfrage des Sensors durch die IPS Schnittstelle, da ich davon ausging, dass dieser Wert nur einmal geliefert wird und anschliessend, sprich bei der nächsten Abfrage, der reale Temperaturwert geliefert wird.
Nur so als zusätzliche Anregung.

@ Torro

Ich habe aber zum Beispiel bei der Hundskaelte zur Zeit 85 Grad im Vorlauf bei mir anliegen

Mein Beileid, das würden meine beiden Pelletöfen garnicht hinkriegen. Aber exakt 85,000 Grad Celsius dürften doch sehr selten sein, meistens ist doch irgend ein krummer Wert hinter dem Komma vorhanden. Die Idee diese „Power on Reset Value“ Erkennung pro Sensor disablen zu können finde ich übrigens sehr gut, so wächst IPS und wird noch v i e l schöner und perfekter durch Erfahrungen aus der Praxis.

mfg

Bernd

PS an Torro: auch ich träume von zusätzlicher Wärmedämmung und einer Fußbodenheizung, um die Energieverlüste zu minimieren und den Geldbeutel zu schonen.