Wie schalte ich einen Homematic 4 Kanal Schaltaktor

Hallo,
meine ersten Gehversuche mit IPS und der Scriptschnittstelle funktionieren eigentlich ganz gut, jetzt steh ich aber vor einem Problem, für das mir warscheinlich nur der Ansatz fehlt…
Ich hab deinen 4Kanal Schaltaktor und kann den auch übers Webinterface von der CCU problemlos schalten. IPS erkennt ihn auch und Instanz ist angelegt. STATE und WORKING legt IPS auch an. STATE kann ich aber leider nicht ändern:

setvalueboolean (27985  /*[relais\STATE]*/,true);

resultiert in

Warning:  Variable wurde als "Nur-Lesen" markiert und kann nicht verändert werden in C:\IP-Symcon\scripts\49727.ips.php on line 3

Wie schalte ich den Aktor richtig?und warum steht working auf false?

Danke!

HomeMatic CCU - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware

paresy

richtig nachschlagen hätte geholfen, danke!

Die Variable ON_TIME (wie in der Dokumentation beschrieben) muß vorhanden sein. Habe einen HM Schaltaktor eingebunden. Eine ON_TIME Variable (um Laufzeiten zu definieren) ist aber nicht vorhanden.

die ontime existiert wohl nicht, ich hab das ganze einfach mit einem manuellen An-Aus realisiert, funktioniert einwandfrei!