als Neueinsteiger bin ich wirklich begeistert von der Software und dem Forum. Nun fangen leider die ersten Einstiegsschwierigkeiten an.
Ich hab mir den Raumcontroller CRC A-00/05 gekauft um Temperatur und Luftfeuchte aus zu lesen und später mal darüber auch die Heizung i.V.m. IPSYMCON zu steuern.
Beim auslesen habe ich aber schon Probleme:
Ich habe in IP Symcon eine Instanz xComfort Room Control erstellt und mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden.
Battery, Feuchte und Signalqualität scheinen richtig angezeigt zu werden. BEi actual Temperature zeigt er -1285,2 Grad Celsius an (ist ca. 21,5) und bei Target Value 1389 (Stellrad steht auf Null).
Ich kann zwar im MRF Programm einen Offset einstellen, allerdings nur zwischen -10 und +10.
ich habe mal einen Screenshoot angehängt. Da kann man ja eigentlich nicht viel dran falsch machen. Die Luftfeuchte wird auch richtig angezeigt. Ich habe das jetzt auch mal mit einem 2. Roomcontroller versucht, gleiches Ergebnis.
Nach viel gefummel und lesen vom MRF-Handbuch :rolleyes:hat sich das Problem lösen lassen. Hier für die Nachwelt mein Fehler:
Ich hatte im MRF - Programm vom Controller zum Gateway nur 1 Datenpunkt angelegt. Man muss aber rechts und links vom Icon des Controllers jeweils einen Datenpunkt für Temperatur und Feuchtigkeit anlegen. Nun zeigt IPS auch alles richtig an.