Vorlaufsteuerung per Servo

Ausgangssituation:
Uralt-Heizung (~25 Jahre) ohne Elektronik, an der sich nur die Kesseltemperatur (Drehschalter) und die Vorlauftemperatur (Hebel auf dem Bild) stellen lassen - und das nur manuell.

Wunschvorstellung:
IPS steuert über ein Servo an einer FS 20 SV und ein Gestänge die Öffnung der Vorlaufes und somit die Temperatur, die in etwa beim Heizkörper ankommt.
Die Steuerung findet in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Positionen der Stellmotoren statt. Damit die Steuerung der FHTs nicht durcheinanderkommt, wird nur in Einzelschritten und max. stündlich geschaltet.

Umsetzung:
Auf dem Bild ist links (in der Aufputzdose) die FS20 SV, rechts im Brett ist der Servo mit dem Gestänge, das an dem Mischerhebel befestigt ist. Steuerspanne im Vorlauf ist jetzt 18 - 65 Grad. Zur Zeit sind die Steuerung und die Skripte im Testbetrieb (grad mal vor 3 Stunden verbaut) über einen 3000 mAh-Akku, den brauche ich aber bald wieder zum Helifliegen :smiley: spätestens dann gibt’s ein Netzteil dazu.

cAtMaX

vorlaufservo.jpg

schöne sache,
aber ich befürchte dass dein schorni deinem kessel demnächst die letzte ölung geben wird (neue Heizungsverordnung).

Aber trotzdem, gute Idee!!

Jo, das wird wohl über kurz oder lang passieren - aber an der neuen Heizung gibt’s bestimmt neue Herausforderungen, die IPS verlangen :smiley: