+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    302

    Standard hilfe beim heizungsregler

    also ich möchte gerne das heizungsventil über einen ds2405 steuern.
    aber irgendwie werde ich aus den scripten die im forum stehen nicht schlau.

    als beispiel:
    fenster sind alle über ds2405er auslesbar was auch super im designer klappt,
    heizung an und aus schalten per butten klappt auch wunderbar
    aber wie kann ich das jetzt automatisieren?
    gibt es da ein howtoo oder der gleichen?
    oder ein leicht verständliches script?

    cu.
    uriel2006

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Kaufbeuren/Allgäu
    Beiträge
    1,127

    Standard Heizkörpersteuerung

    Hallo uriel,

    wenn du die einzelnen Aktoren hast gehts ans Verknüpfen. Als Beispiel kann ich dir meine Heizungsskripte gehen.

    Folgende Optionen gibt es bei mir:
    - Tag/Nachtbetrieb mit Zeitsteuerung
    - Heizungsregelung mit 0,5° Hysterese
    - Umschaltung "Sommer-Winterbetrieb"
    - Globale Nachtabsenkung Ein/Aus
    - Nachtabsenkung für jeden Raum einzeln aktivierbar. Default keine Nachtabsenkung
    - Nachtabsenkung pro Raum einzeln einstellbar


    Skript Heizkörperregelung:
    PHP-Code:
    /*
    *******************************
     IP-SYMCON Event Scripting
    *******************************
    File     : Kinderzimmer_Heizkoerper_Regelung.ips.php
    Trigger  :
    Interval :
    */

    //Steuerung Heizkrperventil Kinderzimmer

    $id 30490 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Buegelzimmer\Heizkoerper-Buegelzimmer]*///ID des 1-Wire Bausteins
    $Fenster GetValueBoolean(54031 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-Fenster-offen]*/);  //ist das Fesnster geschlossen?
    //$Nacht = GetValueBoolean(47321 /*[Heizkoerpersteuerung\Nachtabsenkung\Nachtabsenkung-Aktiv]*/);        // ist die Nachtabsenkung aktive?
    $Temp_ist GetValueFloat(43583 /*[Temperatur_Feuchte\Temp-Feuchte-Kinderzimmer\Temp-Kinderzimmer\Var-Temp-Kinderzimmer1]*/);            //Istwert, akzuelle Temperatur Kinderzimmer
    $Temp_soll GetValueFloat(37028/*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Var-Kinderzimmer-Temp-Tag-Soll-1]*/);  //Sollwert, Temperaturvorgabe
    $HZ_Anforderung GetValueBoolean(23772 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-HZ-Anforderung]*/);   //Wird Heizung bentigt?

    //Einschalten
    //******************************************************************************
    if(($HZ_Anforderung == true)&& ($Fenster == false)) // && ($Nacht == false))
       
    {
       echo 
    "Temp Ist:  $Temp_ist C\r\n";

       
    //Temperatursteuerung mit Hystereses
       //Heizkoerper an wenn Temp unter Sollwert + Hysterese
       
    if ($Temp_ist <= ($Temp_soll 0.5)) // 0.5 = Hysterese in Grad
          
    {
          
    TMEX_F29_SetPin($id1false); //Ausgang fr Heizkrperantrieb an
          
    SetValueBoolean ("Zimmer-Soll-Temp-erreicht"false); //Soll-Temp erreicht
          
    echo "Anforderung, Fenster ist zu und Temp-ist kleiner als Temp-soll,Heizkoerperantrieb ein\r\n";
          }

       
    //Heizkoerper aus wenn Temp ueber Sollwert
       
    if(($HZ_Anforderung == true)&& ($Fenster == false) && ($Temp_ist $Temp_soll))
          {
          
    TMEX_F29_SetPin($id1true); //Ausgang fr Heizkrperantrieb an
          
    echo "Temp grer als Temp-soll,Heizkrper aus \r\n";
          
    SetValueBoolean ("Zimmer-Soll-Temp-erreicht"true); //Soll-Temp nicht erreicht
          
    }
        else{}
        
       }
    //Ausschalten wenn keine Anforderung und Fenster offen ist
    //******************************************************************************
    else
       {
       
    TMEX_F29_SetPin($id1true); //Ausgang fr Heizkrperantrieb aus
       
    echo "Heizkoerperantrieb aus\r\n";
       }

    ?> 
    Skript für die Anforderung per Dashboard:
    PHP-Code:
    /*
    *******************************
     IP-SYMCON Event Scripting
    *******************************
    File     : Anforderung_Heizung_Kinderzimmer.ips.php
    Trigger  :
    Interval :
    */

    $id 23772 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-HZ-Anforderung]*/;
    //Heizungsanforderung
    $Status_Anforderung GetValueBoolean($id);
    $Heizkoerper_Sommerbetrieb GetValueBoolean(12111 /*[Heizkoerpersteuerung\Sommer-Winterbetrieb\Heizkoerper-Sommerbetrieb]*/);  // sind alle Heizkrper auf "Aus" geschaltet, Sommerbbetrieb?

    if (($Status_Anforderung == false)&&($Heizkoerper_Sommerbetrieb == true))
       {
       
    SetValueBoolean($idtrue); // Anzeige Status
        //Echoausgabe ohne Designer
        
    if ($IPS_SENDER != "Designer")
             {
           echo 
    "Status: Heizung notwendig- Anforderung\r\n";
             }
        }

    //Ausschalten
    if ($Status_Anforderung == true)
       {
       
    SetValueBoolean($idfalse); // Anzeige Status
        //Echoausgabe ohne Designer
        
    if ($IPS_SENDER != "Designer")
             {
           echo 
    "Status: keine Heizung notwendig\r\n";
             }
       }

    else
       {
        if (
    $IPS_SENDER != "Designer")
             {
           echo 
    "Status: Heizkoerper zu oder Sommerbetrieb aktiv";
             }
       }

    ?> 
    Skript für Nachabsenkungswerte:
    PHP-Code:
    /*
    *******************************
     IP-SYMCON Event Scripting
    *******************************
    File     : Kinderzimmer_soll_Temperatur.ips.php
    Trigger  :
    Interval :
    */

    $Nacht GetValueBoolean(47321 /*[Heizkoerpersteuerung\Nachtabsenkung\Nachtabsenkung-Aktiv]*/);        // ist die Nachtabsenkung aktive?
    $Nacht_Freigabe GetValueBoolean(46278/*[Heizkoerpersteuerung\Nachtabsenkung\Nachtabsenkung-Aktiv]*/);        // Nachtbetrieb fr diesen Raum?
    $Nachtabsenkung GetValueFloat (14632 /*[Heizkoerpersteuerung\Nachtabsenkung\Var-Wert-Nachtabsenkung]*/);
    $Soll_Temp GetValueFloat (27059 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Var-Kinderzimmer-Soll-Temp-Schieberegler]*/); //"Wohnzimmer-Soll-Temp", Variabler Wert von Schieberegler
    //$Soll_Temp = 20.0;     //Fixwert

    //Temp Tag
    //*******************************************************
    $Soll_Temp_1 $Soll_Temp 0.5// halbieren des Schiebereglerwerts
    $Soll_Temp_Tag sprintf("%2.1f"$Soll_Temp_1); // Umrechung
    SetValueFloat(52718/*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Schlafzimmer\Var-Schlafzimmer-Temp-Tag-Soll-1]*/$Soll_Temp_1);                             //Wohnzimmer_Temp_soll
    SetValueString (11545 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Var-Kinderzimmer-Temp-Tag-Soll]*/ $Soll_Temp_1"C"); //Wohnzimmer_Temp_Soll_1
    echo "Temp-Soll Tag: $Soll_Temp_1 C\r\n"//Ausgabe

    //Temp Nachtabsenkung
    //*******************************************************
    $Temp_Soll_Nacht $Soll_Temp_1 $Nachtabsenkung;
    $Temp_Soll_Nacht_1 sprintf("%2.1f"$Temp_Soll_Nacht); // Umrechung
    SetValueString (14624/*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Wohnzimmer\Wohnzimmer-Temp-Soll-2]*/$Temp_Soll_Nacht_1"C");
    echo 
    "Temp-Soll Nacht: $Temp_Soll_Nacht_1 C\r\n"//Ausgabe

    //Umschaltung Solltemp Tag-Nacht
    //*******************************************************
    if (($Nacht == true) && ($Nacht_Freigabe == true))
        {
        
    SetValueFloat (37028 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-Temp-Aktuell-1]*/$Temp_Soll_Nacht);
        
    SetValueString (37603/*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Wohnzimmer\Wohnzimmer-Temp-Soll-2]*/$Temp_Soll_Nacht_1"C");
        
    SetValueBoolean (46674 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-Temp-Soll-Nachtbetrieb]*/true); //Nachtsollbetrieb
        
    }
    else
        {
        
    SetValueFloat (37028 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-Temp-Aktuell-1]*/$Soll_Temp_1);
        
    SetValueString (37603/*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Wohnzimmer\Wohnzimmer-Temp-Soll-2]*/$Soll_Temp_Tag"C");
        
    SetValueBoolean (46674 /*[Heizkoerpersteuerung\Heizkoerper-Kinderzimmer\Kinderzimmer-Temp-Soll-Nachtbetrieb]*/false); //Nachtsollbetrieb
        
    }
    echo 
    "Temp Soll aktuell: $Soll_Temp_Tag C\r\n";

    ?> 
    Wenn was unklar ist einfach fragen. Vielleicht helfen die Skript zu wenig.

    Ciao
    andrge
    Geändert von andrge (26.06.09 um 18:28 Uhr)
    Hardware: Hersteller von 1-Wire Geräten für Sensoren, Aktoren, prof. Gateway´s und Steuerung für Smart Home, Gebäudeautomation und Industrie
    Software: IPS, Dashboard, MySQL

Ähnliche Themen

  1. TGS-822 Gassensor an DS2438 (Hilfe benötigt)
    Von Joe im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.01.12, 22:45
  2. Hilfe erste Schritte Z-Wave...
    Von wupperi im Forum Z-Wave
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.04.09, 09:17
  3. Hilfe bei IPS_GetObject
    Von Smudo im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.03.09, 19:46
  4. HILFE !! Script fehler meldung braue mal start hilfe
    Von Professorakiera im Forum Haustechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.03.07, 15:23