Schaltzustand Lampe?

Hallo zusammen,

ich habe eine eigentlich ganz einfach Frage, deren Antwort ich aber nirgends so richtig konkret gefunden habe.

Ich möchte eine ganz normale Lampe per Funk (gf. Homematic) UND normalem Taster steuern. Wichtig ist aber eine bi-direktionale Kommunikation - sprich, wenn jemand per Hand den Taster drückt, soll IPS das mitbekommen und die entsprechende Variable verändern.

  1. geht das überhaupt?
  2. wenn ja, mit Homematic - was genau brauche ich ausser der CCU?
  3. Geht das auch mit FS20 oder nur mit viel Bastelei?
  4. Kriegt die CCU auch mit, wenn mal aufgrund von Funkstörungen der Befehl gar nicht angekommen ist?

Gruß Hooker

… siehe u.a. http://www.ip-symcon.de/forum/66867-post14.html

ich verstehe zwar den gelinkten Post nicht ganz aber:

IPS bekommt jede Änderung mit, egal ob per Hand oder per Funk! Die CCU bekommt ausserdem auch mit wenn Störungen auftreten.
mit FS20 kenn ich mich nicht aus, hab das ganz schnell wieder verworfen…

Ich hab diese Ansatz selbst im Einsatz: in meinem Treppenhaus waren schon einige Taster vorhanden. Die Triggern jetzt direkt einen HM-Unterputzschaltaktor und je nachdem ob zuerst der im OG oder im EG eingeschaltet wird der andere per Funk angesteuert und alles ist hell. HAt natürlich eine kleine Latenz aber so schnell komm ich nicht von einem Stockwerk zum anderen! :smiley:

PS: Ausser der CCU und IPS brauchst du nix!

ok - danke für die schnellen Antworten!