    Question Mit Wago 750-841 Temperaturüberwachung erstellen?

    Hallo!

    Bin neu hier im Forum und habe natürlich auch sofort ein anliegen.
    Ich habe eine Frage zum Wago Modul 750-841.
    Ich möchte gerne eine Temeraturüberwachung für unser BHKW damit machen.
    Es ist ein 12 Zylinder und jeder Zylinder soll überwacht werden. Temperaturen treten bis ca. 500 Grad auf. An jedem Zylinder ist ein Temeraturfühler Typ K verbaut. Bei Fehlverhalten eines Zylinders soll eine sofortige Abschaltung des Motors erfolgen.
    Welche Komponenten benötige ich noch für das Wago Modul?
    Ich habe:
    750-841 1x
    750-400 1x
    750-501 1x
    750-600 1x
    Ich weiß es fehlen die Eingänge für die Temperaturfühler, welche benötige ich da?
    Und ich muß noch etwas sagen..... muß man das alles über SPS programmieren oder geht das auch irgendwie anders? Da ich von SPS nicht soviel ahnung habe.

    Kann mir einer von euch weiterhelfen?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen!!!
    DANKE!

    Gruß
    Frost
    Geändert von Frost (09.11.09 um 22:35 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2008
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    360

    Hallo Frost,

    auch wenn ich dir im Detail nicht weiterhelfen kann - mach dir keinen Stress wg. der Programmierung der SPS. Ich habe selbst vor kurzem begonnen mit der 750-841 meine Automatisierung aufzubauen - mit FUP ist die Programmierung in deinem Fall ganz einfach.. und es gibt auch einige hilfsbereite Menschen in diesem Forum die sich mit der Wago Programmierung auskennen und mir auch sehr geholfen haben.

    Ein Tipp: den Betreff würde ich etwas mehr auf den Punkt bringen.
    Wenn du weißt welche Module du für die Sensoren brauchst (Typ K sagt mir nichts, kenne PT1000 etc.) schau auch mal bei Ebay rein. Lohnt sich. Sonst bist du schnell sehr viel Geld los
    Ansonsten auch mal im SPS-Forum etc. nachfragen.

    Schöne Grüße
    Daniel

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2009
    Beiträge
    23

    Hallo Frost

    Klemme ist 750-469:
    2-Kanal Analog Eingangsklemme
    Thermoelement / K / Diagnose für Thermoelemente


    Ich hoffe, dass du die Informtionen noch benötigst :



    Gruss Karl

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,337

    Hallo Karl,

    ich habe deinen letzen Beitrag wegen EBay-Link gelöscht. Du kannst ihm diesen gerne per PM mitteilen oder die Artikelnummer hier hinterlassen.
    Gruß Rainer


    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.


  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    530

    Ich würde das mit 1wire machen. Ich hab es nach langem Probieren endlich hinbekommen. Es läuft störungsfrei und es ist super günstig. Temp. Sensor kostet ca. 1,40. Der serielle 1-Wire Controller kostet ca. 30€. Bißchen Kabel und los gehts. Ich werde die Tage mal ein komplettes Toturial zusammenstellen, damit auch ein Noob (der ich auch bin) das hinbekommt.

    @Cali: Habs mit dem DS9097U-S09 hinbekommen

  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Rhein-Main
    Beiträge
    153

    @Cali: Habs mit dem DS9097U-S09 hinbekommen
    Respekt, aber bitte schreibe das nun nicht in jedem Thread!
    Ist: Wago 750-841, 80 DO, 68 DI, Siemens M20 Terminal, Temperaturerfassung über 1-Wire mittels LinkTH

    Das Leben ist ein seltsames Spiel - aber die Grafik ist geil.

  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Syrgenstein
    Beiträge
    572

    Zitat Zitat von DeejayT Beitrag anzeigen
    Ich würde das mit 1wire machen.
    Sorry aber das ist nun mal Quatsch!
    1-Wire hat in einem großen Blockheizkraftwerk nix verloren.
    Da ist Wago die deutlich bessere Wahl!

    Gruß
    Dieter
    The difference between men and boys is the price of their toys

  8. #8
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Rhein-Main
    Beiträge
    153

    Stimmt schon bei einem BHKW würde ich auch normalen Temeratursensoren den Vortritt lassen. Die DS18B20 Sensoren haben auch nur einen Meßbereich von -55 bis 125 Grad. Oder kennt jemand 1W-Sensoren mit größerem Meßbereich?
    Ist: Wago 750-841, 80 DO, 68 DI, Siemens M20 Terminal, Temperaturerfassung über 1-Wire mittels LinkTH

    Das Leben ist ein seltsames Spiel - aber die Grafik ist geil.

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2009
    Beiträge
    2

    Hi all,

    erstmal ein DANKE an alle die mir helfen wollen.
    Nun zum Thema BHKW lese ich das ich wohl noch viele zusatz Komponenten brauche und diese anscheinend auch nicht ganz billig sind, da ich auch nicht der SPS Profi bin (habe nun wirklich kaum ahnung davon) spiele ich mit dem gedanken die WAGO Steuerung zu verkaufen.
    Werden jetzt einige fragen Warum ich mir dieses Teil überhaupt zugelegt habe. Nun ein Kollege von mir wollte dieses alles Programmieren und installieren doch dieser ist mittlerweile aus dem Projekt ausgestiegen.

    Würde diese in einem Komplett Paket abgeben wollen.
    Netzteil 787-602
    Wago 750-841
    Element 750-400
    Element 750-501
    Endstück 750-600

    Falls jemand interesse hat oder andere Vorschläge bitte eine Private Nachricht hinterlassen.

    MFG
    Frost

Ähnliche Themen

  1. Dimmen mit WAGO IO 750
    Von wolfi3300 im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.12.07, 15:13
  2. WAGO 750, Adressverschiebung durch Analoge Karten?
    Von wolfi3300 im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.07, 14:17
  3. Starthilfe, Ports setzen / lesen bei WAGO 841
    Von wolfi3300 im Forum Haustechnik