Berechnung Temperatur Termokon - kleiner Fehler bei Umrechnung

Hallo Leute,

sorry, falls es das Thema schon irgendwo geben sollte.

Ich werte EnOcean-Sensoren zum einen über WAGO aus, und zweiten habe ich neu einen BSC-USB Gateway in Betrieb.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass ich, für den gleichen Sensor, auf der WAGO-SPS mit deren Bibliothek einen anderen Temperaturwert erhalte als bei IPS (Modul: EnOcean - Termokon Temperatur).
Der Sache bin ich auf den Grund gegangen um zu wissen, wer nun flasch auswertet. Leider liegt der Fehler bei IPS.

Beschreibung des Funktelegramms von Termokon:
Data_byte1 Temperatur 0…40°C, linear n=0…250

Auf der WAGO-Seite erhalte ich für einen Termokon SR04 Sensor
DataByte_1=109 --> 22,56°C = richtig

Bei IPS
DataByte_1=109 --> 22,97°C = falsch

Das liegt daran, dass IPS mit einer Skalierung von 0…255 rechnet, was laut Spezifikation falsch ist.

ok, es sind nur 0,4°C Abweichung, aber dennoch ein Fehler, den ich hiermit mitteilen wollte.

Gruß
Palela