Hallo SPS`ler,
hat jemand bereits ein S7-1200 per Ethernet an IPS angekoppelt und kommuniziert?
Ist das möglich? Und wenn ja, was für Einstellungen sind auf S7 und IPS-Seite vorzunehmen?
mfg mas
Besten Dank an Alle,
es läuft!
mas
Hallo SPS`ler,
hat jemand bereits ein S7-1200 per Ethernet an IPS angekoppelt und kommuniziert?
Ist das möglich? Und wenn ja, was für Einstellungen sind auf S7 und IPS-Seite vorzunehmen?
mfg mas
Besten Dank an Alle,
es läuft!
mas
Hallo,
Ich möchte ebenfalls meine S7-1200 mit IP-Symcon Verbinden.
Leider baut sie keine Verbindung auf.
Wie haben Sie das gemacht ??
Hallo,
ich hatte das auch schon mal versucht, wenn ich es noch richtig weiss müsst ihr
CPU-RACK=0
CPU-SLOT =1
um auf DB’s zuzugreifen müsst ihr im den DB HMI-Sichbar ankreuzen.
Gruss
Michael
Ja super hat geklappt,
Problem war der Slot bei der 1200er muss er auf 1 stehen.
Hi,
ich habe das Problem das ich die CPU zwar anlegen kann, aber wenn ich versuche REAL Variablen aus einem DB in IP zu bekommen, habe ich immer diese Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
Gruß lars
Du versuchts eine Real Instanz als Integer zu lesen.
Gruß Michael