fehlermeldung getValue xx ist kein gültiger Gleitkommawert

Hallo

Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen ?

Diese Meldung kommt , wenn ich versuche den Timer 11883 Öffnen will
48201 ist aber soweit ich sehen kann der richtige wert.

Gruss Andreas

Zwischenablage-1.jpg

passt hier besser.

IPS_GetEvent: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware

Versuchs mal mit

getvalue(48201)

Du scheinst die letzte Klammer vergessen zu haben

Gruß, der Sascha

Hallo

Diese variable habe ich noch mit der 2.40 eingerichtet
Jetzt mit der 2.50 komme ich da nicht mehr ran , also wie kann ich die ändern, wenn ich den menupunkt nicht geöffnet bekomme.

Gruss Andreas

Was willst Du denn nun auslesen, eine Variable oder ein Ereignis. :confused:

Hallo

Ich möchte das Ereignis öffnen , bekommen aber diese Fehlermeldung.

Gruss Andreas

Hallo

Das steht in der settings, wie gehört das den jetzt richtig ?

-----cut—
<ID11838>
<EventType Value=„1“/>
<CyclicDateType Value=„3“/>
<CyclicDateValue Value=„1“/>
<CyclicDateDay Value=„31“/>
<CyclicDateDayValue Value=„0“/>
<CyclicTimeType Value=„0“/>
<CyclicTimeValue Value=„0“/>
<CyclicDateFrom Value=„40884“/>
<CyclicDateTo Value=„0“/>
<CyclicTimeFrom Value=„0,25“/>
<CyclicTimeTo Value=„0“/>
<EventScript Value=„FHT_SetTemperature(11245, getValue(48201));“/>
<EventStatus Value="-1"/>
<LastRun Value=„40906,2500059954“/>
</ID11838>

Sorry, ich verstehe nicht was Du willst. Ein Ereignis kann Du nicht mit GetValue… öffnen. Dazu ist der Befehl den ich oben gepostet habe zuständig.

Hallo

Der Timer führt den Befehl als Script aus .
Hat mit der 2.4 wunderbar funktioniert. funktioniert sogar mit der
2.5 wird der wert der variable gesetzt.
aber aus irgendwelchen gründen kann man jetzt , mit der 2.5 Konsole
den Timer nicht mehr öffnen , und so auch das Script nicht bearbeiten.

Gruss Andreas

Das heisst also du kannst das Ereignis-Fenster von diesem Timer nicht mehr in der Konsole öffnen ?
Kannst du denn andere Timer bzw. Instanzen usw. zum Bearbeiten öffnen ?

Nur rein Interessehalber … das ganze erst nach dem Update auf 2.5 ??

Wie hoch ist deine Systemauslastung (speziell von IPS.EXE im Taskmanager) ??

Hallo

Habe den Fehler eingekreist:

<EventScript Value=„FHT_SetTemperature(11245,getValue(48201));“/>
Steht das in den settings, dann kann man den Timer nicht öffnen, und bekommt die Fehlermeldung.

Steht das in den settings:
<EventScript Value=„FHT_SetTemperature(11245,getValue(48201));&lf&“/>
Kann man den wert öffnen.

zum nachvollziehen:
Erstellt man einen neuen Timer,
Trägt als scipt das rein, nimmt aber am ende die zweite Zeile weg, kann man den eben erstellten Timer hinterher nicht mehr bearbeiten.
die 2.40 hat das so akzeptiert, die 2.5 nicht.

Hier der unterschied.
<EventScript Value=„FHT_SetTemperature(11245,getValue(48201));&lf&“/>
<EventScript Value=„FHT_SetTemperature(11245,getValue(48201));“/>

Gruss Andreas

Somit steht wieder eine endloses editieren der settings an …

Das klingt eher nach eine Bug… Aber es wundert mich, dass sich da etwas mit der 2.5 geändert hat. Ich werde mir das mal ansehen.

paresy