nachdem ein 12er Beschattungsaktor nach 5 Jahren sich verabschiedet ist, wollte ich nun bei „Tod“ umsteigen auf den 14er.
Also hab ich das FWG-14 und ein FSB14 mit geholt.
Einbaut. Das FWG14 blinkt auch wenn Taster über den FST12er betätigt werden. Allerdings ist ein einlernen in den FSB14 nicht möglich.
Hat jemand noch nen Tipp? 12 V liegt an. Es sieht aus meiner Sicht alles gut an. Aufgrund der Leistungsfarben ist RSA/RSB usw. auch richtig verkabelt.
Da ich kein FAM14 hab ist der FWG14 mit einem Widerstand 12V an die Hold Klemme gesetzt. Dazu Endwiderstand vorhanden.
Ich frag mal, weil es auch immer mein größter Fehler ist: Die Rädchen beim Einlernen richtig gestellt??
Ich sag mal ja. Das heisst der einzulernende Autor blinkt artig.
Auch das FGW blinkt wenn ein Tastbefehl um die Ecke kommt einmal grün auf. Eigentlich alles so wie es sein soll.
Um Sicherzugehen das der FSB14 nicht eine Macke hat habe ich auch noch einen anderen 14er Schaltaktor für Licht versucht einzulernen. Das selbe spiel
und wie willst Du etwas über die Luft verschicken/empfangen, wenn Du keine FAM14 verwendest? Oder hat die Frage nichts mit EnOcean zu tun?
Nein nichts über Funk. Die Taster sind über FST12EM am 12er BUS. Das FGW14 soll nun die Verbindung zum 12er Bus herstellen das ich die Tastbefehle in den 14er Bus bekomme.
Zusätzlich habe ich noch einen FGW14-USB mal mit abgeklemmt. Unter Windows als USB-Serielles Gerät erkannt. In IPS versucht eine Verbindung auf zu bauen da ich im Debug Modus mal sehen wollte ob überhaupt was auf dem Bus läuft. Aber auch hier kein Erfolg. Verbindung scheint zu gehen nur sehen tue ich nichts. Allerdings wenn ich den Socken wieder trennen will schmiert die IPS Konsole ab. Also evtl. ist da auch was im argen.
Einen FGW14 habe ich nicht, aber bei einem FAM14 ist das so, aber NUR wenn man sich mit der Software konnektiert hat, die Kabelverbindung alleine schadet nicht.
Ich beschreib mal wie ich bei einer 14er-Reihe alleine vorgehen würde:
Aktor muss an FAM14 angelernt werden:
Fam14 auf LRN, Aktor auf LRN, blinken hört auf und der Aktor blinkt nicht mehr in regelmäßigen Abständen auf (wenn die Aktoren von alleine blinken sind sie nirgends angelernt. Danach beide Stellräder wieder zurück drehen.
----> wie geht das beim FGW14, übernimmt der dann die „zentrale“?
Taster an Aktor anlernen: Aktor wieder auf LRN, FAM14 bleibt „normal“, an den anderen Drehrädern Kanal bzw. Art des Tasters einstellen (Universal-Taster, Richtungstaster etc… leider nicht sehr selbstsprechend bei Eltako). Der Aktor leuchtet dann dauerhaft auf… Taste drücken, Aktor-LEDs gehen aus, Drehrad von LRN weg. Jetzt sollte der Aktor auf die Taste reagieren… oder auch nicht, wenn man den falschen „Modus“ gewählt hat… Da erwische ich immer wieder mal nen Timer oder Zentral aus oder sonstwas-Modus beim einlernen… mein häufigster Fehler.
Kannst du dein Vorgehen da dran wiederfinden bzw. adaptieren?
//EDIT: gerade in der Anleitung vom FWG14 gefunden: Betrieb in
Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS.
Heisst wohl das du noch eine FAM14 oder FTS14KS benötigst… die werden dann die Rolle der Zentrale im 14er-System spielen.
Habe mal zwei Kollegen zu Deiner Problematik befragt. Die können keinen Fehler an Deiner Vorgehensweise erkennen.
An Deiner Stelle würde ich es bei Eltako nochmals probieren.
So nach langen Versuchen ohne Erfolg. Habe ich es mal mit einem zusätzlichen FAM14 versucht und damit hin bekommen.
Also: FAM14-FGW14USB-FGW14-FSB14
Das war auch eine schwere Geburt und am Ende glaube ich der FSB ist defekt. Denn immer wenn dieser in den Bus eingegangen wird kann keine FAM14 Verbindung über das PCTool aufgebaut werden. Es kommt ein Fehler. Ein Rücksetzen des FSB brachte keinen Erfolg. Ein anderer Autor FSR14 funktionierte problemlos.
Wenn ich das nun richtig sehe funktioniert das ganze. Dennoch läuft nicht alles reibungslos.
Über das FGW14-USB kann ich die Nachrichten wie früher mit lesen nur das jetzt der Bus scheinbar nicht mehr gestört wird.
Allerdings hebt das FGW die FTS Adressen an und meine FTS Taster Erkennung über die Hoppe Instanz funktioniert nicht mehr.