nachdem ich IPS nun erfolgreich mit dem LCN-Bus koppeln konnte, habe ich diverse Jalousien, Leuchten und Steckdosen als Instanz einrichten können. Einige Schaltungen fehlen aber noch, die ich jedoch nicht eingebunden bekomme, da ich nicht weiß wie ich sie ansprechen kann.
Das BUS-System wurde vom Elektriker installiert. Eine LCN-Pro Lizenz besitze ich nicht, so dass ich die Schaltungen durch „Try and Error“ herausfinden muss.
Nach dem Auslesen des Konfigurators in IPS werden mir folgende Module angezeigt:
Die Jalousien und Steckdosen in IPS einzurichten war relativ einfach - netterweise hat der Elektriker die Module ja entsprechend benannt. Die Deckenbeleuchtung in der Küche stellt sich da schon zickiger an.
Betätige ich die entsprechende Taste auf dem EIB-Taster, gibt der LCN-PCHK-Monitor folgende Meldung aus:
Ich lese daraus, dass die Beleuchtung in der Küche über Modul 231 geschaltet wird. Aber wie binde ich diese nun ein? An den Kanälen 1-8 des gleichen Moduls hängen nämlich schon die Jalousien… Und wenn ich die Instanz als Ausgang deklariere und die Kanäle 1-4 oder als Relais 1-8 angebe tut sich nix.
Im Schaltschrank wurden folgende LCN-Module mit der Ziffer 231 beschriftet:
LCN-R4M2H
LCN-SH
LCN-BT4H (3x)
Hätte jemand einen Tipp, wie ich die letzten Birnchen zum Strahlen bringe?
Modul eingebunden aber nicht konfiguriert. Anschließend auf
Objekt hinzufügen -> Instanz hinzufügen -> LCN Output ausgewählt und anschließend mit den Kanälen bzw. Ausgängen experimentiert bis es im Haus irgendwo hell wurde.
Der von dir aufgezeigte Weg ist natürlich einfacher, da ich nun direkt im Objektbaum den Zustand der Instanz einsehen kann. So weiß ich nun, dass die Küche am Ausgang 1 von Modul 231 angeschlossen ist
Allerdings habe ich nun ein anderes (kleines) Problem. Ich kann in der IPS-Konsole die Deckenleuchten zwar ein- und ausschalten, allerdings bleiben die LED in der Decke trotz eingeschaltetem Zustand dunkel - auch wenn ich die Intensität auf 100 % schiebe.
Schalte ich die Lampen am EIB-Taster ein und dimme sie, wird mir in der IPS-Konsole die korrekte Intensität in % angezeigt.
Sorry dass ich jetzt erst antworte. Als ich zwischen Frau zuhören und (schreiende) Säuglinge beäugen noch schnell eine Sicherung der SD-Karte vornehmen wollte, habe ich auf Write - statt Read - geklickt…und damit war die gesamte IPS-Installation im A…h!
Nun läuft es aber wieder und ich habe wie zuvor das Problem, dass die Schaltzustände einiger Instanzen zwar in der IPS-Konsole korrekt angezeigt werden, aber die Lichter nicht angeschaltet werden, wenn ich die Schaltung in IPS vornehme.
Bei den dimmbaren Deckenbeleuchtungen, die an den Ausgängen 1 und 2 des Moduls angeschlossen sind, vermute ich, dass IPS zwar die Intensität auf 100 % stellt, sie tatsächlich aber noch in einem Bereich ist, wo die LED noch nicht das Leuchten anfangen.
Ich meine in irgendeinem anderen Thread gelesen zu haben, dass man die Dimmstufen des Busses mit LCN-Pro einstellen kann, ist das korrekt und könnte das die Ursache sein?
Kannst du mal posten was der PCHK Monitor anzeig wenn du im WebFront die Ausgänge ein und ausschaltest und auch wenn du deine Beleuchtung über die Hardware Taster bedienst.