Hallo Leute,
meine Brauereisteuerung will noch nicht so ganz funktionieren. Beim Versuch vom 1-Wire auf den KNX zu schreiben komme ich nicht weiter.
Im Groben sieht es im KNX so aus …
Auf die KNX-GA 15/1/5 möchte ich per Ereignis schreiben
von einer 1-Wire Variable
und bekomme eine Fehlermeldung
Ich habe schon die Flags im KNX und die "Fähigkeiten der Instanz geändert aber ich komme nicht weiter.
Du darfst nicht auf die Variable schreiben, Du musst die Instanz nehmen.
Prost!
Hallo DerStandart, das habe ich auch schon versucht und dann bekomme ich aber die unterste Fehlermeldung …
$Temperatur = GetValue(3332) / 100;
EIB_Value(55638, $Temperatur);
Was passiert dann?
Die ObjektID war nicht richtig aber das MiniScript hat dann funktioniert … Vielen Dank DerStandart
Super, vielen Dank für die Rückmeldung!
integrator, habe ich Brauereisteuerung gelesen ???
Hast Du privat einen (kleinen) Kessel ?
Ich liebäugel ja auch schon lang mit einer Speidel Anlage
Kannst wenn Du fertig bist Deine Anlage mal vorstellen ?
Wäre echt interessiert
Gruss
Pentti
Ich habe meine Brauanlage schon hier dokumentiert.
In der Endphase ist hier auch mein Klima/Gärschrank
Ich fand den Speidel damals zu teuer und habe mich aus verschiedenen Gründen für den Grainfather entschieden.