Workflow

Hallo Freunde, spiele mich zurzeit mit dem Workflow Thema Gruppenschalter und hätte eine Frage zum Oder Modul.
Sind die Eingänge auf 8 beschränkt und wenn ja, gibt es eine andere Möglichkeit wenn man mehr Schalter zusammen führen will.

Danke für eure Hilfe

Hi, ohne es getestet zu haben würde ich meinen einfach ein weiters oder-Modul benutzen. Das Ergebnis des zweiten Moduls mit dem Eingang des ersten verbinden und gut ist…

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Danke für die Hilfe, erst hat es nicht funktioniert. Habe dann alle Verbindungen noch einmal gelöscht und 2 Oder Module eingefügt. Was ganz wichtig hierbei ist, dass man den Ausgang von M 1 mit dem ersten Eingang von M 2 verbindet sonst funktioniert es auch nicht.

Danke @ kris

Hi, hab ich doch geschrieben. [emoji13] „das Ergebnis des 2. Modul mit dem Eingang des ersten Moduls verbinden“.

schön das es geklappt hat

Gesendet von iPhone mit Tapatalk