ich möchte gerne meinen RGBW Controller mit der KNX/EIB RGBW Instanz per Farbkreis steuern. IPS schickt folgendes Skript raus:
EIB_SetRGBW(11826, 10, 20, 30, 50);
Was auf dem KNX Bus folgend aussieht:
10 20 30 50
Damit kann der Controller nichts anfangen. Es sollte in etwa so aussehen:
$4C $21 $00 $25A$00 $0F
Datentyp ist 251.*
Im für DPT hilfreichen KNX Interworking-Dokument des Advanced Training ist dieser Datentyp leider nicht beschrieben, ebenso im KNX Standard 03_07_02 Datapoint Types v01.08.02 AS.
Aber was mir auffällt:
Laut ETS ist DPT 251 ein 4 Byte Datentyp (4 x 0-100%), was auch sinnvoll aussieht. Dein Beispiel in Hexdarstellung enthält aber 6 Bytes. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Beim Lesen des Status ist es so wie vermutet: je ein Byte für RGB und W, die $9B entsprechen den 61% Weiß. Diese 4 Byte liest IPS und da ist alle nötige Info enthalten. Die Bedeutung der angehängten $00 $0F ist mir unklar, Bug oder Feature?