Was für Hardware hast du den ?
CCU2BidcosRemoteInterface zeigt ja das irgendwo ein Problem mit dem Funkinterface vorliegt.
Schon neu gestartet?
Michael
Ich meine die Zentralen Hardware, nicht die Peripherie.
Wenn es kurz ging, und dann nicht mehr; hört sich das nach Erreichen des Duty-Cyle an. Oder Funk-Interface tot.
Original CCU2?
Mit externen Funk-Gateways?
Machst du irgendwas in Richtung zyklisch Geräte abfragen oder z.b. Statusanzeigen beschreiben?
Michael
Überprüfe mal alle Deine batteriebetriebenen Geräte. Kurz bevor die Batterie alle ist geben die manchmal so ein Sendefeuer ab. Hatte ich vor paar Jahren auch, von einem Tag zum anderen ging nix mehr. War dann ein vergessener Sensor im Gartenbereich. Hier im Forum gabs das auch schon, Klassiker, Fernbedienung in Schublade oder in diese Richtung.
Also habe gerade noch einaml die CCU2 vom Netz getrennt und nach einem Neustart kann ich einen Aktor kurz schalten und dann haut es mir Schritt für Schritt in den Medlungen Fehler rein und am Ende sind es ca. 70 Fehler.
Es lassen sich also wieder keine Funk Aktoren mehr schalten. Nur Wired funktioniert.
Hatte das gleiche Problem…bei mir war es ein batteriebetriebener Funkschaltaktor, er hat mir den DutyCylce auf bis zu 99 % hoch gebracht… dann geht natürlich nichts mehr und alle Aktoren gehen auf Gerätekommunikationsstörung… es hat eine Weile gedauert bis ich den Übeltäter gefunden habe… Seit dem Ablernen von der CCU2 ist Ruhe und mein DC ist zwischen 10 und 25 % in der Spitze.
Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit zu prüfen warum er spinnt…