ich habe eine EIB / KNX Anlage aus dem Jahr 1999. Hauptsächlich Busch Jäger.
Für meinen Elektriker möchte ich zusammenstellen, welche Änderungen ich an
der Projektdatei gerne haben möchte.
Die EIB ist mittlerweile über ein IP Gateway in Symcon eingebunden.
Aktuell kann ich damit Lichter und Rolladen bedienen.
Die Anlage wurde ohne jegliche Sicht auf Smart Home Steuerung installiert. (ETS3 angelegt, wird aktuell mit ETS4 gewartet)
Ich möchte gerne noch ein paar mehr Sachen über Symcon steuern.
Von der Heizungsstellantrieben habe ich aber aktuell je eine Variable nur mit einen Wert zwischen 0 und 100, möchte aber gerne
Temperaturen der Triton ändern können( dazu habe ich die Lösung/Beitrag schon gefunden.
einzelne Heizungen auf „Ausser Haus“ stellen können oder wenn das nicht geht auf „Frost“ wie bei Fensterkontakt offen.
(wenn unser Sohn unter der Woche nicht da ist, würde ich die Heizung da runterregeln und über Timer wieder hoch.)
Die Nachtabsenkung wird über eine EIB Zeitschaltuhr geregelt. Kann man mit dem IP Gateway auf die gespeicherten
Zeiten normalerweise auch zugreifen/verändern? Können/Müssen da dann erst Adressen dafür vergeben werden?
Die Nachtabsenkung habe ich zur Zeit in Symcon als eine Variable 0 oder 1. Also nur den Zustand ob Nachtabsenkung aktiv ist oder nicht.
könnte das für jeden Stellantrieb/Heizkreislauf einzeln als Adresse eingerichtet werden und damit für unterscheidliche Heizkreise
unterschiedliche Nachtabsenkungen in der Zeitschaltuhr angelegt werden?
Die Heizungsaktoren sollten eine Betriebsartenumstellung (Komfort/Economy/Frostschutz) pro Heizkreis können. Wie das angesteuert wird, über einen HVAC-Modus oder zusätzlich über 1-bit-Einzelansteuerung, ist je nach Aktor etwas unterschiedlich. Welche Aktoren sind bei dir verbaut?
Hast du selbst die ETS4 oder macht das ein Dienstleister? Zeig doch mal die GA-Verknüpfungen des Aktors, dann sieht man was ggf. fehlt.
zu Punkt 3:
Nein, die Zeiten in der Zeitschaltuhr können nicht ausgelesen werden. Du könntest diese Zeitschaltuhr deaktivieren und in IPS einen Wochenplan nutzen. Nachteil ist dann, dass im Falle eines IPS Ausfalls die Heizung dort stehenbleibt, wo sie gerade ist. Vorteil: Du kannst mal eben schnell die Zeiten ändern.
Damit du auf den Aktor zugreifen kannst muß das entsprechende Kommunikationobjekt des Aktors über eine Gruppenadresse verknüpft sein. Der Aktor kann ziemlich sicher die Betriebsart für jeden Kanal einzeln steuern, aber wenn der Elektriker das in der ETS nicht mit einzelnen Gruppenadressen verbunden hat können wir es nicht vom Bus einzeln ansprechen.
Die Komfort-Sollwerte oder relativen Sollwertverschiebungen würde ich auch einzeln einstellbar machen. Die sind nicht im Screenshot - aber eventuell vorhanden und mit dem Triton bedienbar?