Hallo,
ich mache meine ersten Gehversuche in der Erstellung einer Viso im WebFront.
Ich habe mir jetzt nur ein paar wenige LCN-Module (Ausgänge) auf das WebFront gezogen.
Und da habe ich schon meine ersten Fragen.
Wenn ich eine Lampe, die an einem dimmbaren Ausgang eines LCN-Moduls hängt,
am WebFront auf „Ein“ schalte, geht die Lampe mit einer Intensität von 4 % an.
Solange ich den Slider unter 25% bewege, kann ich die Lampe gut dimmen.
Bei 25% ist die Lampe voll an.
Ziehe ich den Slider auf 30%, springt der Slider auf 25% zurück. - Lampe voll an.
Bei 32% zurück auf 0% - Lampe aus
Bei 33% zurück auf 1%
Bei 34% zurück auf 2%
Bei 35% zurück auf 3%
Bei 40% zurück auf 8%
Bei 50% zurück auf 18%
Bei 60% zurück auf 25% - Lampe voll an
Bei 70% zurück auf 6%
Bei 80% zurück auf 16%
Bei 90% zurück auf 25% - Lampe voll an
Bei 100% zurück auf 4% - Startwert der Lampe, wenn ich sie einfach „Ein“ schalte.
Was macht das WebFront da?
Beste Grüße
ThimThaler