    Standard EIB Shutter funktioniert nicht richtig in Webfront / Fehlermeldung

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-15 15_13_59-MasterBlaster.jpg 
Hits:	103 
Größe:	149.6 KB 
ID:	48198

    Bei Drücken von Stop (2x) nach prozentualem Befehl kommt Fehlermeldung: Unbekannte Bewegungsrichtung. Kann nicht stoppen

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-15 15_16_17-IP-Symcon Management Console.jpg 
Hits:	94 
Größe:	48.7 KB 
ID:	48199
    Hauptgruppe Bewegen und Position > Mehr > Status Adressen eingetragen (0/4/2)
    Hauptgruppe Lamellen > Mehr > 0/4/4

    Weiters wenn der Raffstore Oben ist, und ich setzte Preset Raffstore auf 100% (also Unten) wird der Status des EIB Shutter nicht geändert:

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-15 15_23_16-MasterBlaster.jpg 
Hits:	89 
Größe:	88.2 KB 
ID:	48200
    Es wurde UNTEN gedrückt -> Raffstore fährt nur auf 97% und zeigt 80% an ???

    Profil Preset Raffstore:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2019-03-15 15_24_23-IP-Symcon Management Console.jpg 
Hits:	79 
Größe:	48.3 KB 
ID:	48201

    Fehlermeldungen IPS:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Unbenannt.jpg 
Hits:	71 
Größe:	145.8 KB 
ID:	48206

    ETS:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Unbenann1t.jpg 
Hits:	70 
Größe:	101.2 KB 
ID:	48207
    Geändert von cbeham (15.03.19 um 17:06 Uhr)
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    536

    Für Alle, die das selbe Problem haben: Internes Ticket wurde erstellt
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,891

    Fehler 1 im nächsten Update gelöst.
    Fehler 2 ebenfalls im nächsten Update gelöst. Das bringt dir aber nur eine weitere Fehlermeldung

    Die Ursache ist, dass du bei der Bewegen GA unter Mehr die GA von der Positionsvariable angegeben hast. Die 8-Bit Variable (Position) passt aber nicht zur Bewegen Variable, welche nur 1-Bit ist. Wenn du die entfernst, ist der Spuk mit den Fehlermeldungen vorbei.

    paresy

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    536

    ok, danke. Aber muss ich keine "Mehr" GA eingeben damit IPS weiß wo der Raff steht oder hinfährt??

    Einfach bei allen EIB Shutter Instanzen die "Mehr" GA bei BEWEGEN entfernen?

    lg
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,092

    Doch, musst Du, aber die richtige.
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon. Systemintegrator im Bereich KNX. ekey Partner. Infos unter https://schrader-it.net

Ähnliche Themen

  1. IPS5.0: DPT 251.x funktioniert nicht richtig
    Von prozanko im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 28.08.18, 16:50
  2. Shutter Control für FS20 arbeitet unter 4.0 nicht richtig.
    Von qs9000 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.06.16, 14:50
  3. AutoScroll ausstellen funktioniert nicht richtig
    Von baba im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.02.16, 21:42
  4. EM 1000-GZ/GZS funktioniert nicht richtig
    Von olaf.jaster im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.01.13, 21:29
  5. Webfront funktioniert nicht mehr richtig
    Von Clipper_l im Forum WebFront
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.09.09, 12:22