Moin,
der Bargraph zeigt ja ‚nur‘ eine Variable im Modul an. Du bringst also max. 1 Led mit einem Wert eingeschaltet (oben und unten bei über/unterschreiten auch mal 2).
Somit könntest du einen Zähler nutzen, dessen Wert du von IPS setzst
Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich also auch die Bargraphen-LEDs aus IPS ansprechen. Aber wie? Kannst du mir da auch einen Tip geben? Ich habe keine LCN Pro und innerhalb LCN ist nichts dazu programmiert.
Hintergrund: Ich möchte die LEDs nutzen um zu signalisieren, dass die Gartenbeleuchtung an ist.Die Tasten-LEDs sind schon anderweitig belegt.
Hallo Michael,
ohne Pro wird das nichts …
Ich kann aber gerne versuchen dir auch aus der Ferne zu helfen - so du mir den PCHK-Zugriff irgendwie frei geben kannst.
Vielleicht sollten wir einfach mal telefonieren (oder PM etc.).
Ich habe keine Programmierungen in LCN mehr. Das möchte ich beibehalten. Wenn ich über IPS dran gekommen wäre, gut. Wenn nicht, dann nicht. Zudem ist mir eine andere Lösung eingefallen