    Standard SDM630 mit M-Bus auslesen - Viele Werte fehlen

    Hallo,

    bei einem SDM630 von B+G E-Tech welcher über M-Bus ausgelesen wird, erkennt Symcon 5.1.x (und 4.x auch) nur ein paar Werte.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	sdm630-symcon.png 
Hits:	69 
Größe:	37.4 KB 
ID:	49786

    Laut ( Link zur Doku von BGE ) bekommt man über die Sekundäre Adresse die restlichen Werte.

    Bei Zählern von Hager oder Janitza klappt das mit Symcon recht gut.

    Wie bekomme ich die fehlenden Informationen beim BGE SDM630?

    Dump aus Symcon:
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | TRANSMIT | <DLE>@<EOT>D<SYN>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | TRANSMIT | 10 40 04 44 16
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | å
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | E5
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | TRANSMIT | <DLE>{<EOT><DEL><SYN>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | TRANSMIT | 10 7B 04 7F 16
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | h
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 68
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | ]]h<BS>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 5D 5D 68 08
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <EOT>rxV4
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 04 72 78 56 34
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <DC2><NUL><NUL><SOH>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 12 00 00 01
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <STX>U<NUL><NUL><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 02 55 00 00 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <FF><EOT>w"<STX>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 0C 04 77 22 02
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <NUL><FF><EOT><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 00 0C 04 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <NUL><NUL><NUL><FF><EOT>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 00 00 00 0C 04
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | w"<STX><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 77 22 02 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <FF><EOT>w"<STX>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 0C 04 77 22 02
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <NUL><FF><EOT><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 00 0C 04 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <NUL><NUL><NUL><FF><EOT>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 00 00 00 0C 04
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | w"<STX><NUL><FF>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 77 22 02 00 0C
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | ý:e—
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | FD 3A 65 97
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | <NUL><NUL><FF>ý:
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 00 00 0C FD 3A
    TXT: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | †…<NUL><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:28 | RECEIVED | 86 85 00 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | <FF>ý:y<DC1>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 0C FD 3A 79 11
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | <NUL><NUL><FF>ý:
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 00 00 0C FD 3A
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | e—<NUL><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 65 97 00 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | <FF>ý:†…
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 0C FD 3A 86 85
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | <NUL><NUL><FF>ý
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 00 00 0C FD
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | :y<DC1><NUL><NUL>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 3A 79 11 00 00
    TXT: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | j<SYN>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:29 | RECEIVED | 6A 16
    TXT: 08.07.2019, 00:28:49 | TRANSMIT | <DLE>@<STX>B<SYN>
    HEX: 08.07.2019, 00:28:49 | TRANSMIT | 10 40 02 42 16



    Das Debug des ersten Telegramms über einen PiiGAB Adapter ausgelesen bringt:
    DEBUG INFO
    Saved from PiiGAB MBSetup Wizard version 3.1.2 08.07.2019 00:24:51
    Comment:
    ---------------------------------------------------------------------------
    000 00:24:27 1:18:14.430 -> 10 7B 04 7F 16
    001 00:24:28 1:18:14.971 <- 68 5D 5D 68 08 04 72 78 56 34 12 00 00 01 02 55
    002 00 00 00 0C 04 76 22 02 00 0C 04 00 00 00 00 0C
    003 04 76 22 02 00 0C 04 76 22 02 00 0C 04 00 00 00
    004 00 0C 04 76 22 02 00 0C FD 3A 65 97 00 00 0C FD
    005 3A 86 85 00 00 0C FD 3A 79 11 00 00 0C FD 3A 65
    006 97 00 00 0C FD 3A 86 85 00 00 0C FD 3A 79 11 00
    007 00 66 16
    ---------------------------------------------------------------------------

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,033

    Hast du mal mit MBConf von Relay geschaut? Damit könntest du das Gerät Test-Weise per Sekundäradresse auslesen.

    Trotzdem ist das Vorgehen eher untypisch. Die Daten sollten unabhängig von der Adressierung sein. In der Doku heißen übrigens beide Pakete "instantaneous electrical information".

    paresy

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    78056 Villingen-Schwenningen
    Beiträge
    205

    Hallo,

    hatte den Zähler auch schon am Symcon MBUS Adapter getestet, Ergebnis in Symcon war aber das selbe...

    MBCONF liefert erst mal ein kleines Fenster:
    "Aborting, Unknown Device". (Liefert das Programm aber auch auf Adresse 2 = Gas und Adresse 3 = Wasser)
    Adresse 4 ist der Stromzähler.)

    Was noch sein könnte: Derzeit ist der Zähler als 3-phasig konfiguriert, ich habe aber zum test nur 1 Phase angeschlossen.
    • Muss ich morgen mal richtig einstellen und nochmal prüfen.


    Dann:

    TX-Puffer:
    10 7B 04 7F 16
    RX-Puffer:
    68 5D 5D 68 08 04 72 78 56 34 12 00 00 01 02 55 00 00 00 0C 04 62 25 02 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 62 25 02 00 0C 04 62 25 02 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 62 25 02 00 0C FD 3A 86 98 00 00 0C FD 3A 06 87 00 00 0C FD 3A 79 11 00 00 0C FD 3A 86 98 00 00 0C FD 3A 06 87 00 00 0C FD 3A 79 11 00 00 6A 16

    TX-Puffer:
    10 5B 04 5F 16
    RX-Puffer:
    68 5D 5D 68 08 04 72 78 56 34 12 00 00 01 02 55 00 00 00 0C 04 63 25 02 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 62 25 02 00 0C 04 63 25 02 00 0C 04 00 00 00 00 0C 04 62 25 02 00 0C FD 3A 86 98 00 00 0C FD 3A 07 87 00 00 0C FD 3A 79 11 00 00 0C FD 3A 86 98 00 00 0C FD 3A 07 87 00 00 0C FD 3A 79 11 00 00 6E 16

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	MBConf1 - 2019-07-09 01-27-15.png 
Hits:	26 
Größe:	55.6 KB 
ID:	49797

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	relay mbconf 2019-07-09 01-22-47.png 
Hits:	27 
Größe:	16.3 KB 
ID:	49796

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.08.18, 08:02
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.17, 13:19
  3. M-Bus - Daten fehlen mit IPS 4.0
    Von Squirell im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.04.16, 19:59
  4. SDM630-Modbus neue Version Probleme beim Auslesen
    Von Lukky im Forum Haustechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.15, 05:32
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.08.13, 11:47

Stichworte