Möchte mit einem Script mein Garagentör öffnen und habe einen Schaltausgang auf der Type Boolean.
Mit dem Befehl HM_WriteValueBoolean kann ich das Tor öffnen, ich möchte jedoch das der Befehl nur eine Sekunde ist und dann wieder auf Aus schaltet da ich ja nur einen Impuls brauche
Liest sich wie Homematic… da kannst du bei vielen Aktoren den Modus umstellen, das er auf den Befehl nur 1 Sekunde schließt und dann wieder öffnet.
Übrigens, wenn es ein Hörmann-Torantrieb ist empfehle ich es richtig zu machen, denn bei diesen Taster-Lösungen steht man irgendwann „unsicher“ da ob das Tor jetzt auf oder zu ist. Es gibt ein Modul, das man auch mit Homematic ganz gut einbinden kann… ich kann mal den Link suchen falls es Hörmann ist.
Du hast dir dafür aber wirklich das „beste“ Modul ausgesucht… das hat keinen Timer, damit keine Verweildauer und du kannst damit nicht den Ausgang direkt einstellen… musst du dir einen Timer im IPS bauen und ausschließlich darüber ansteuern.
Hier der Links zur Ansteuerung von Hörmann mit HM und dem kleinen 8-Kanal-Modul, für 20€, solltest du dir nochmal überlegen, macht das Leben in dem Fall einfacher:
(da steht zwar FHEM im Titel, aber es geht nur um die Hardware)
Sicherlich wäre es eleganter, wenn das direkt der Aktor machen kann, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die kabel-lösung wählen, auch wenn ips dann den timer machen muss, ist warscheinlich sogar zuverlässiger als funk dingens [emoji12]