ich habe den TF-BHSB55 gekauft. Nach Anleitung soll er im FBH Modus sowohl Bewegung als auch Helligkeit senden. Telegramm nach Anleitung soll ein A5-08-01 sein.
Aber irgendwie nicht wirklich. Es wird keine Spannung und keine Lux angezeigt. Aber die Daten meinen eine Temperatur? Auch die Bewegung ist nicht erkennbar.
Eltako TippFunk Besonderheit? Oder ein anderes Telegramm oder Bug?
Hat jemand so ein Gerät eingebunden?
Fehler war vor dem Gerät. Der Melder hat zwei Jumper was mir erst nicht aufgefallen war.
1 Jumper Mit einem Jumper in der Stellung ‚aktiv‘ wird automatisches bewegungs- abhängiges Einschalten aktiviert. Mit einem Potentiometer wird die Helligkeits- schwelle eingestellt, ab der der Sensor Bewegt-Telegramme sendet.
2 Jumper Wird der Jumper ‚FBH‘ auf beide Pins gesteckt, wird auf den FBH-Modus um- geschaltet.
Nun werden zusätzlich auch Helligkeits- werte in den Eltako-Gebäudefunk ge- sendet.