+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    711

    Standard Momentan viele Fehler im Log / EIB Gateway Keep Alive

    Hallo,

    hab momentan extrem viele EIB Gateway Keep Alive Probleme... Kommunikation mit dem Bus läuft aber meist ohne Probleme. Nur ab und zu fehlen Rückmeldungen....

    Wo kann ich ansetzen ? Symcon läuft auf Proxmox 6.1 in einer Ubuntu VM ... Version 5.3 (latest) ...

    Vorher hatte ich in gleicher Konstellation nie ein Fehler.. ?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    24,161

    Ich würde mal einen Ping auf das Gateway für eine längere Zeit schicken und schauen ob es dort Probleme gibt. Da KNX über UDP läuft könnte ja evtl. einfach Pakete "verschwinden" die dieses Problem verursachen.

    paresy

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    711

    Könnte tatsächlich was dran sein... Ein Ping bleibt ab und. zu mal hängen... Sehr komisch...
    Hab jetzt schon den Switch und das IP Interface neu gestartet....
    Bzw. bin jetzt mal auf ne andere Schnittstelle gewechselt...

    Bin mal gespannt....

    Danke für den Tipp....
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Oberkirch
    Beiträge
    711

    Sieht echt so aus als wäre die Schnittstelle hinüber... Hab jetzt mal ne andere KNX Versorgung getestet... Gleiches Spiel...
    Wie in den allermeisten Fällen - Symcon ist unschuldig :-)
    Gruß Stephan
    KNX, SONOS, Philips Hue

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.20, 13:42
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.03.16, 20:01
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.08.14, 16:08
  4. Homematic zu KNX/EIB Gateway
    Von Bastischen im Forum HomeMatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.13, 12:54
  5. Eibmarkt EIB IP Gateway
    Von jonny-flash im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.10.09, 17:15