Hallo allerseits
4 Logos mit Symbox. Seit Update auf 5.4 trennen sich die Verbindungen regelmässig nach ca 12 Stunden. Socket schliessen/öffnen funktioniert nicht mehr. Reboot hilft.
Letzte Logeinträge:
06/13/20 19:43:17 | 41555 | DEBUG | VariableManager | [Logos\Haus\M2 Feedback Flag\Wert] = false
06/13/20 19:43:17 | 55275 | DEBUG | VariableManager | [Logos\Storen\Wohnen Fenster\B245 Wohnen Fenster Status\Value] = 1850
06/13/20 19:43:21 | 23719 | DEBUG | VariableManager | [Logos\Storen\Kueche Türe\M33 Küche Türe fährt\Value] = false
06/13/20 19:43:31 | 38180 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #38180 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
06/13/20 19:43:31 | 30070 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #30070 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
06/13/20 19:43:31 | 45405 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #45405 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
06/13/20 19:43:29 | 58658 | DEBUG | VariableManager | [Sonos\Wohnzimmer\Volume] = 75
06/13/20 19:43:32 | 53264 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #53264 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
06/13/20 19:43:33 | 41375 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
06/13/20 19:43:33 | 55302 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
06/13/20 19:43:35 | 42159 | DEBUG | VariableManager | [Sonos\Wohnzimmer\Status] = 1
06/13/20 19:43:35 | 45973 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic\Schaltelemente\Schaltsteckdose Bügelstation Messdaten\BOOT] = true
06/13/20 19:43:36 | 19289 | ERROR | TimerPool | M32 Küche Fenster fährt (UpdateTimer): Socket ist nicht verbunden
06/13/20 19:43:36 | 15690 | ERROR | TimerPool | M7_Heizung ist aktiviert (UpdateTimer): Socket ist nicht verbunden
06/13/20 19:43:38 | 51089 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
06/13/20 19:43:52 | 20134 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic\Schaltelemente\Schaltsteckdose Bügelstation Messdaten\ENERGY_COUNTER] = 26295.3000000000
06/13/20 19:43:59 | 53264 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #53264 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
06/13/20 19:44:11 | 56021 | ERROR | TimerPool | I9 Fingerscanner (UpdateTimer): Socket ist nicht verbunden
06/13/20 19:44:17 | 40876 | ERROR | TimerPool | B003_R_SOLL Ruecklauftemperatur (UpdateTimer): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
06/13/20 19:44:17 | 35581 | MESSAGE | VariableManager | [HomeMatic\Schaltelemente\Schaltsteckdose Bügelstation Messdaten\POWER] = 0.0200000000
06/13/20 19:44:17 | 40146 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 34844
cURL-Fehler: SSL connection timeout<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property ‚CounterReading‘ of non-object in <b>/mnt/data/symcon/scripts/40146.ips.php</b> on line <b>26</b><br />
06/13/20 19:44:38 | 45405 | ERROR | TimerPool | LOGO_Haus 192.168.200.51 (KeepAlive): Socket ist nicht verbunden
06/13/20 19:44:38 | 14191 | ERROR | TimerPool | B102_RW_Einflussfaktor RT zu tief einstellen (UpdateTimer): Expected response with length 4
06/13/20 19:44:39 | 53264 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #53264 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
06/13/20 19:44:41 | 55302 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
06/13/20 19:44:46 | 53264 | ERROR | TimerPool | LOGO_Heizung 192.168.200.54 (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
06/13/20 19:45:04 | 17228 | DEBUG | VariableManager | [HomeMatic\Schaltelemente\Schaltsteckdose Bügelstation Messdaten\CURRENT] = 0.0000000000
06/13/20 19:44:57 | 55302 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket…
06/13/20 19:45:48 | 24796 | DEBUG | VariableManager | [Scripts\Anwesenheit\Paedi\Ping Pädi erfolgreich True] = true
06/13/20 19:46:09 | 53264 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #53264 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Roli