Hallo Symcon Team,
ich hab nach ein paar Tests (ich komme von Homey), vor ein paar Monaten alle Fibaro Roller Shutter gegen Philio Pan08 gewechselt. Grund hierfür war, dass die neuen Roller Shutter 3 kein Up/Down mehr unterstützen sondern nur noch eine Prozentangabe.
Jetzt möchte ich gerne beim drücken der Taste in der Küche, dass alle Rollos diese Kommando empfangen und die Aktion ausführen, wenn das Rollo gestoppt wird, würde ich über ZW_Dimset die genau Position „synchronisieren“.
Leider wird denke ich das Gerät nicht korrekt eingelesen und Status ist eine Boolean, sprich es gibt nur Hoch oder runter aber kein Stop.
Ich empfange aber einen Status im Debug, sobald ich das Rollo stoppe:
TXT: 07.07.2020, 07:44:44 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX><LF> //Runterfahren
HEX: 07.07.2020, 07:44:44 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 0A
TXT: 07.07.2020, 07:44:45 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX><DLE> //Stop durch betätigung der Up-Taste
HEX: 07.07.2020, 07:44:45 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 10
TXT: 07.07.2020, 07:44:50 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX><LF> //Hochfahren
HEX: 07.07.2020, 07:44:50 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 0A
TXT: 07.07.2020, 07:44:51 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | <ETX><NUL> //Autostop durch Rollershutter
HEX: 07.07.2020, 07:44:51 | ® Class (26): SWITCH_MULTILEVEL | 03 00
Habt ihr eine Idee?
Danke
Stiwy