Hallo Miraculix.
Habe DIr mal etwas rausgesucht:
Anleitung vom Hersteller (etwas verständlicher korrigiert):
Bedienung des Gerätes
Bedienung mit angeschlossenem Schalter
Bedienung des Geräts mit einem Taster und Parameter 20 auf 0 gesetzt:
1x tasten:
Schaltet den Zustand der angeschlossenen Last in den entgegengesetzten Zustand um.
(S1 schaltet den 1. Kanal, S2 schaltet den 2. Kanal)
Schaltet den Status der 2., 3. (S1-Schalter), 4. und 5. (S2-Schalter) Assoziationsgruppe in den entgegengesetzten Zustand um.
2x tasten:
Stellt Sie den maximalen Pegel (beim Switch=AN, beim Dimmer=100%) der Geräte ein,
die der 2., 3. (S1-Schalter), 4. und 5. (S2-Schalter) Assoziationsgruppe zugeordnet sind.
Taster festhalten:
Startet reibungslose (dimmernde !?!) Steuerung der Geräte in der 3. (S1-Schalter) und 5. (S2-Schalter) Assoziationsgruppe.
Taster loslassen:
Stoppt reibungslose (dimmernde !?!) Steuerung der Geräte in der 3. (S1-Schalter) und 5. (S2-Schalter) Assoziationsgruppe.
Bedienung des Geräts mit einem Kippschalter und Parameter 20 auf 1 gesetzt:
Schalterkontakt schließen:
Angeschlossene Last einschalten (S1 schaltet den 1. Kanal, S2 den 2. Kanal)
Geräte, die der zweiten, dritten (S1-Schalter), vierten und fünften (S2-Schalter) Assoziationgruppe zugeordnet sind, einschalten.
Schaltkontakt öffnen:
Angeschlossene Verbraucher ausschalten (S1 schaltet den 1. Kanal, S2 den 2. Kanal).
Geräte, die der zweiten, dritten (S1-Schalter), vierten und fünften (S2-Schalter) Assoziationgruppe zugeordnet sind, ausschalten.
Bedienung des Geräts mit einem Kippschalter und Parameter 20 auf 2 gesetzt:
Schalterstellung einmal ändern (toggle):
Schaltet den Zustand der angeschlossenen Last in den entgegengesetzten Zustand
(S1 schaltet den 1. Kanal, S2 schaltet den 2. Kanal) um.
Schaltet den Status der 2., 3. (S1-Schalter) 4. und 5. (S2-Schalter) Assoziationsgruppe in den entgegengesetzten Zustand um.
Schalterstellung zweimal ändern (Aus-An-Aus bzw. An-Aus-An):
Maximalen Pegel, der an die 2., 3. (Schalter S1), 4. und 5. (Schalter S2) Assoziationsgruppe zugeordneten Geräte einstellen
Legende:
Taster:
Nach dem Loslassen des Tasters drückt eine Feder automatisch zurück und trennt den Kontakt.
Kippschalter:
Arbeitet als Zwei-Positions-Schalter und hat keine Feder, die eine Position des Kontaktes einstellen würde.
Kippschalter und Parameter 20 auf 1 gesetzt:
Zustand des Gerätes wird mit dem Zustand des Kippschalters synchronisiert.
Kippschalter und Parameter 20 auf 2:
Zustand des Gerätes wird mit jeder Zustandsänderung des Kippschalters umgekehrt (Aus->An bzw. An->Aus usw.) gesetzt.
Du installierst die Geräte (A mit Leuchten, B und C ohne Leuchten) , lernst sie in IPS ein.
Nun kannst du in der „Assoziationen“ der Geräte B und C in dessen Assoziationsgruppen 3 (S1=Taster1) und 5 (S2=Taster2) die zWaveID (nicht die fünfstellige IPS-ID) eintragen. Einmal speichern je Gerät (B und C).
Danach müssen bei 1x tasten des S1 bzw. S2 (an Gerät B oder C) das Gerät A entsprechend schalten.
Mit 2x und 3x tasten geht es nicht, kannst du auch nicht einstellen !
Du verkoppelst praktisch über die „richtige“ Asso.-Gruppe des sendenden Gerätes (B / C) die „Fernsteuerbarkeit“ des empfangenen Gerätes (A).
So ist zWave aufgebaut !
Frohes Fest und Gruß
lueralba