Fernbedienung , Handsender Press_long Press_short

Hallo an Alle,

ich habe einen 4 Kanal Homematic Handsender in die CCU eingebunden und dann als im IPS as Homematic Empfänger mit der Adresse des Kanals zugefügt.
PRESS_LONG steht in der CCU aus 0,4 sec.

Ich bekomme im IPS aber keine Variablen PRESS_LONG und PRESS_SHORT sondern nur INSTALL_TEST auch wenn ich lange drücke.
Was mache ich falsch.

Danke für eure Hilfe Dirk

Wenn du die Übertragung auf „Standard“ statt „Gesichert“ stellst, dann werden die Variablen angelegt, ansonsten gibt es nur „Install-Test“.

Warum das so ist, weiss ich nicht. Ich denke da eher an einen Bug in der FW der CCU. Aber ich glaube, das war schon mal ein Thema im Board, nur finde ich es gerade nicht.

P.S. Derzeit verzichte ich auf diese Doppel-Funktion, weil ich meine FB-Befehle lieber gesichert übertragen lasse. Bei einer Direktverbindung funktioniert es aber trotzdem. Nur IPS bekommt davon nichts mit, sondern schreibt nur INSTALL-TEST.

Danke es funktioniert. :slight_smile:

Hat das Nachteile bezüglich der Sicherheit?

Die Frage ist, wie definierst du Sicherheit?
Da scheiden sich Geister und Paranoja.
Hatten wir erst kürzlich…

Die AES-Verschlüsselung geht damit verloren.
Im „Konkurenz-Forum“ wurde das Thema schon besprochen und einen wirklich lesenswerten Tipp gibts Inside.