Ich bin jetzt leider schon mehrere Tage am Videos, Foren, sowie die Anleitungen hier auf der Seite am studieren aber komme leider nicht weiter.
Und zwar versuche ich schon verzweifelt überhaupt mal meine Logo in IP Symcon zu verbinden.
Also mal so mein vorhaben…
Ich habe eine Logo 8 verbaut mit einer Tastschaltung für eine Raum Lichtsteuerung.
Ich möchte jetzt gerne die Logo mit IPS Verbinden um einfach in jedem Raum das Licht dann per IPS Ein- bzw Ausschalten zu können.
Lediglich komme ich mit der Konfiguration einfach nicht weiter und finde auch keine Anleitung oder ähnliches für die einrichtung bzw mal ein Ansatz über die vorgehensweise.
Soo nach ewig langem probieren hab ich es endlich geschafft die App zu verbinden und auch per PC sowie App das Licht schalten zu können.
Ich habe dafür jetzt Netzwerkeingänge vergeben in der Logo.
Ich weis nicht ob ich etwas falsch gemacht habe aber ich konnte lediglich 3 stellige Zahlen im Variablen Memory bei der Logo vergeben.
Allerdings in der Symcon sind überall 4 stellige vergeben für die Netzwerkeingänge.
Jetzt habe ich allerdings noch ein kleines anderes Problem. Und zwar habe ich ja jetzt zwei Schalter Ein und Aus.
Das Licht ist aus und der Schalter steht ebenso auf Aus.
Drücke ich jetzt auf An geht es zwar auch An allerdings um es ausschalten zu können muss ich erst nochmal auf Aus und wieder den Befehl über An geben. Und dann das gleiche von vorne.
Ich glaube da fehlt irgendwie die Rückmeldung an den Schalter??
Ich habe es bei mir in der logo mit einem netzwerkeingang und einen netzwerkausgang pro licht gelöst.
In symcon schalte ich den netzwerkeingang und den netzwerkausgang lese ich alle 250ms dann habe ich ein ausgelöstes ereigniss angelegt das bei variablenänderung des netzwerkausgangs ( status des lichtes) den netzwerkeingang auf den wert des ausgangs setzt.
Den netzwerkausgang halte ich versteckt und geschalten wird der netzwerkeingang.
Das funktioniert super egal ob schalter oder taster und wird auch aktualisiert wenn von wo anders geschaltet wird.
Kann dir auch gerne ein foto machen bei bedarf.
Lg
Ich habe es ähnlich gelöst. Ich habe mir in IPS eine Variable angelegt und frage den Ausgang alle paar Sekunden ab und schreibe den Status in die Variable. Geschaltet wird bei mir über einen Merker.
Hallo in die Runde,
ich habe den Aufbau ähnlich.
Jedoch bekomme ich noch keine Rückmeldung in IPS wenn ich via Wandtaster z.B das Licht ausschalte wenn ich es zuvor via IPS Eingeschaltet habe…
Auch das „abschnüffeln“ das Ausgangs Q via NQ habe ich noch nicht ganz begriffen…